Ableitströme auf der Lastseite einer RCD
Verfasst: Freitag 14. September 2018, 01:46
Ableitströme auf der Lastseite einer RCD sollen nicht mehr als das 0,3-fache des Bemessungsdifferenzstroms betragen.
Ich finde viele Beiträge mit "0,4-fache". Da gab es wohl Änderungen in einer Norm
Ist das die DIN VDE 0100-530? Die wurde ja vor kurzen geändert.
Hinweis gefunden es ist die DIN VDE 0100-530:2018-06
https://www.doepke.de/de/dienstleistung ... ualisiert/
https://www.voltimum.de/artikel/wichtig ... ierten-din
Das sind ja 9 mA bei einem 30 mA RCD. Bei Rechnung über den R-Iso bei der Wiederholungsprüfung
300 Ohm/Volt = 69.000 Ohm bei 230 V = Ableitstrom von 3,3 mA. Bei der Geräteprüfung sind bei nur einem Gerät 3,5 mA zulässig. Welchen Wert vergleiche ich dann?