Ableitströme auf der Lastseite einer RCD

Verfasst: Freitag 14. September 2018, 01:46
von SPS
Ableitströme auf der Lastseite einer RCD sollen nicht mehr als das 0,3-fache des Bemessungsdifferenzstroms betragen.

Ich finde viele Beiträge mit "0,4-fache". Da gab es wohl Änderungen in einer Norm

Ist das die DIN VDE 0100-530? Die wurde ja vor kurzen geändert.

Hinweis gefunden es ist die DIN VDE 0100-530:2018-06
https://www.doepke.de/de/dienstleistung ... ualisiert/
https://www.voltimum.de/artikel/wichtig ... ierten-din


Das sind ja 9 mA bei einem 30 mA RCD. Bei Rechnung über den R-Iso bei der Wiederholungsprüfung
300 Ohm/Volt = 69.000 Ohm bei 230 V = Ableitstrom von 3,3 mA. Bei der Geräteprüfung sind bei nur einem Gerät 3,5 mA zulässig. Welchen Wert vergleiche ich dann?

Re: Ableitströme auf der Lastseite einer RCD

Verfasst: Samstag 15. September 2018, 11:03
von DBY656
Richtig, die wurde geändert.

Unter "531.3.2 Vermeidung von unerwünschtem Abschalten" gibt es die
"ANMERKUNG 2: Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) dürfen bei jedem Differenzstrom, der 50% des Bemessungsdifferenzstroms übersteigt, abschalten."

Hinzu gekommen zum Thema "Selektivität bei Fehlerströmen" ist die Verwendung von zeitverzögerten RCDs.

Auch unter "531.3.2 Vermeidung von unerwünschtem Abschalten" werden die zeitverzögerten RCDs mehr betont,
bei der alten Norm wurde nur auf Anhang A verwiesen. Es wir auch ausdrücklich auf die Kriterien nach VDE 0100-410 hingewiesen.

Die bei https://www.voltimum.de/artikel/wichtig ... ierten-din angegebenen 40ms Aulösezeit
betreffen laut Tabelle 41.1 der VDE 0100-410 nur TT-Systeme mit Spannung größer 400V AC gegen Erde.

Gruß Markus

Re: Ableitströme auf der Lastseite einer RCD

Verfasst: Samstag 15. September 2018, 12:13
von Olaf S-H
Moin SPS,

die Änderung liegt hier:

VDE 0100-530:2011-06, 531.3.3: 0,4-faches
VDE 0100-530:2018-06, 531.3.2: 0,3-faches

Gruß Olaf

Re: Ableitströme auf der Lastseite einer RCD

Verfasst: Samstag 15. September 2018, 12:53
von SPS
dank1 für die Antworten