DIN VDE 0100-600: 2017-06 Erdungsmessung
Verfasst: Freitag 24. August 2018, 21:13
von SPS
Leider wurde das Messverfahren über eine Schleifenwiderstandsmessung über Erde, ohne Hilfserder und ohne Sonde, nicht mit aufgenommen.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... U-3KmBJJwq
Ist das nicht das Messverfahren vom Gossen Intro? Ist diese Messung dann nicht zulässig?
http://downloads.cdn.re-in.de/1400000-1 ... _INTRO.pdf
Re: DIN VDE 0100-600: 2017-06 Erdungsmessung
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 12:18
von Funker
Hallo SPS ich weiß nicht welche VDE 0100 - 600 Du hast.
In sowohl in der Ausgabe 2008 - 06 B1, B2, B3 als auch in der Ausgabe 2017 - 06 C1, C2, C3 sind jeweils informativ drei Verfahren angeben
- Messung mit Hilfserder Brückenmessung
- Messung der mittels Fehlerschleifenimpedanz mit Rb + RA + Rl und
- Zwei Zangen Messung
Re: DIN VDE 0100-600: 2017-06 Erdungsmessung
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 13:34
von SPS
Hallo Funker,
habe leider keine VDE. Privat, da rechnet sich das nicht.
Im verlinktem Beitrag steht es so das die Schleifenmessung fehlt. Deshalb Frage ich ja.
Keine Möglichkeit die Quelle zu Prüfen.
Noch mal für die Antwort.
Edit habe noch mal gesucht.
Der Autor ist von einem Sachverständigenbüro FÜR ELEKTROTECHNIK
http://www.sv-lehner.de/Fachbeitraege/
Re: DIN VDE 0100-600: 2017-06 Erdungsmessung
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 19:29
von Funker
Den Hinweis habe ich auch bei dem bei Dir angegebenen Link gelesen.
Da muß ich nur sagen, da irrt der Kollege oder müßte einmal sagen was er damit meint.
Wenn solche Aussagen getätigt werden, würde ich die dann erst nehmen, wenn der SV z.B. VdS anerkannt ist, in den Baurechtslisten der Länder eingetragen ist oder ö.b.u.v. SV der Handwerkskammern oder der IHK`s ist, denn die müßten die Orgiginaldokumente als Bezug haben.
Wobei das dann auch noch kein Absolutum ist. Da auch ich und andere die dort einzuordnen sind hin und wieder bei Details auch eine abweichende
Meinung haben. Man ist eben nur auch nur Mensch.
Re: DIN VDE 0100-600: 2017-06 Erdungsmessung
Verfasst: Sonntag 26. August 2018, 21:06
von SPS
Hallo Funker,
das ein großer Hersteller wie Gossen, ein angeblich nicht nach VDE zugelassenes Messverfahren in seine Messgeräte baut, hatte mich auch gewundert. Gerade das messen der Fehlerschleifenimpedanz mit Rb + RA + Rl ist doch in der Stadt kaum anders zu machen.
Re: DIN VDE 0100-600: 2017-06 Erdungsmessung
Verfasst: Montag 27. August 2018, 17:56
von Probator
habe leider keine VDE. Privat, da rechnet sich das nicht.
Im verlinktem Beitrag steht es so das die Schleifenmessung fehlt. Deshalb Frage ich ja.
Keine Möglichkeit die Quelle zu Prüfen.
Ist natürlich schwierig über etwas zu diskutieren, was man selbst nicht mal gelesen hat.
SPS hat geschrieben: ↑Sonntag 26. August 2018, 21:06Gerade das messen der Fehlerschleifenimpedanz mit Rb + RA + Rl ist doch in der Stadt kaum anders zu machen.
Hier empfähle sich wieder ein Blick in die Norm mit der Frage "Muss ich im TN-Netz die Erdung überhaupt messen?".
Re: DIN VDE 0100-600: 2017-06 Erdungsmessung
Verfasst: Montag 27. August 2018, 18:11
von SPS
Hallo Probator,
die VDE ist mir Privat einfach zu teuer. Selbst Firmen haben die nicht ...
Wenn dann eine Auswahl vorhanden ist, fehlt immer noch eine oder andere VDE die nicht in der Auswahl ist.
Ich dachte das Forum ist da, um solche Probleme zu lösen.
Habe gerade wieder ein Fachbuch bestellt, das war schon teuer genug.
Nach meinen Infos braucht im TN nicht der Erder gemessen werden.
Ich kenne jedoch Häuser wo auch in der Stadt ein TT war.
Re: DIN VDE 0100-600: 2017-06 Erdungsmessung
Verfasst: Dienstag 28. August 2018, 21:22
von DBY656
Jetzt mal alle HALT !!
Die Erdungsmessung wird nicht in der VDE 0100-600 direkt geregelt, diese verweist nur auf verschiedene Stellen in der VDE 0100-410.
Gruß Markus
Re: DIN VDE 0100-600: 2017-06 Erdungsmessung
Verfasst: Dienstag 28. August 2018, 22:20
von Funker
Hallo Markus,
auch nicht ganz richtig.
VDE 0100 - 600 gibt Beispiele im konkreten Fall 3 an, wie Erdungsmessung gemacht werden kann.
Wozu das gut ist, welchem Zweck das dient steht nicht nur in der VDE 0100 - 410, dort nur mit Bezug auf elektrischen Schlag
sondern mit Beispielen für zugehörige Grenzwerte auch in VDE 0100 - 530 bzw. wenn es um Erdung im Sinne der EMV geht auch
in VDE 0165 (Ex) oder in VDE 10185 (Blitzschutz)
Mit den Werten ist es ebenso, beim EMV oder Ex-Schutz sind 1000 Ohm noch eine gute Erde , z.B. auch am POE von Flugzeugen,
bei ableitfähigen Fußböden ist 10.000 Ohm oder 100.000 Ohm noch gut und beim Blitzschutz kann das ganze auch zwischen
1 Ohm und 300 Ohm, Richtwert 1 Ohm - 10 Ohm noch brauchbar sein. Das kommt also immer auf die Betrachtung an.
Daher auch die unterschiedlichen Verfahren.
Re: DIN VDE 0100-600: 2017-06 Erdungsmessung
Verfasst: Mittwoch 29. August 2018, 21:05
von DBY656
Die Beispiele befinden sich im Anhang und sind als informativ gekennzeichnet.
Das bedeutet diese sind aus einer anderen Norm entnommen und dienen hier nur zur Information.