Abschaltzeit RCD
Verfasst: Freitag 24. August 2018, 20:16
von SPS
Hallo zusammen,
in der DGUV Information 203-072 steht folgendes zur Auslösezeit der RCD
Üblichkeitswerte zwischen 20 und 50 ms
Sind das Werte für alle Standard RCD oder nur 30 mA?
Re: Abschaltzeit RCD
Verfasst: Samstag 25. August 2018, 21:30
von DBY656
Hallo SPS,
die genannten 20 bis 50ms sind unabhängig vom Nenn-Auslösestrom des RCD und wird in den meisten Fällen gemessen.
Es gibt aber Ausnahmen:
Manche Baureihen sind gewollt oder ungewollt etwas träger mit dem Auslösen.
Gewollt träger sind selektive RCD's und kurzzeitverzögerte RCD's.
Langt ein kurzzeitiger Fehlerstromimpuls aus damit der RCD dann langsam auslöst ....
Gruß Markus
Re: Abschaltzeit RCD
Verfasst: Samstag 25. August 2018, 22:20
von SPS
Markus für die Antwort
Re: Abschaltzeit RCD
Verfasst: Montag 27. August 2018, 18:00
von Probator
SPS hat geschrieben: ↑Freitag 24. August 2018, 20:16Sind das Werte für alle Standard RCD oder nur 30 mA?
Für über 95% der verbauten RCD dürften 20 bis 50 ms hinhauen.
- Allstromsensitive sind etwas langsamer, wenn man sie mit Gleichstrom kitzelt.
- Typ F sind oft bewusst etwas träger, ich würde 100ms schätzen (Einschaltspitze Frequenzumrichter)
- Selektive RCD sind (ebenfalls bewusst) noch deutlich träger, hier sind auch mal 250ms möglich.
Re: Abschaltzeit RCD
Verfasst: Montag 27. August 2018, 18:06
von SPS
für die Antwort Probator
Re: Abschaltzeit RCD
Verfasst: Dienstag 5. März 2019, 04:48
von SPS
Hallo zusammen,
ich habe eine Messung bei mir in der Wohnung gemacht.
Auslösezeit unter 10 ms und Auslösestrom 15 mA
Gemessen mit Typ A Prüfstrom mit Einstellung Standard RCD 30 mA
Das sind super Werte. Ich kannte nur Üblichkeitswerte hier im Forum von < 50 ms.
Es war nur Licht an, so das ich eine Vorbelastung durch Verbraucher ausschließe.
Können die Werte soweit an der unteren Grenze liegen?
Re: Abschaltzeit RCD
Verfasst: Mittwoch 6. März 2019, 15:40
von Challenger
Hi SPS
So kurze Auslösezeiten hab ich bei Typ A RCDs wenn ich mit 5*IDN und Vollwelle messe.
Bei RCBOs erreiche ich regelmäßig 6-10ms bei 1*IDN.
Gruß Challenger
Re: Abschaltzeit RCD
Verfasst: Mittwoch 6. März 2019, 19:02
von SPS
Hallo Challenger,
für die Antwort.
das sind bei mir auch Werte der Auslösezeit mit 1*IDN. Eaton RCD
Bei meinem Messgerät kann ich keine Vollwelle einstellen . Nur 0 oder 180 Grad
Re: Abschaltzeit RCD
Verfasst: Donnerstag 7. März 2019, 12:32
von bo_93
SPS hat geschrieben: ↑Mittwoch 6. März 2019, 19:02
Werte der Auslösezeit mit 1*IDN. Eaton RCD
Moin SPS,
bei Eaton RCDs hab ich bis jetzt auch die kürzesten Abschaltzeiten gemessen - in ähnlichem Rahmen.
Hab mir vor 3 Jahren mal eine Exceltabelle angelegt,
wo ich die Werte mitschreibe und als Durchschnitt und als Diagramm je Hersteller ausgebe.
Gruß
Bo_93