Lies mal hier Seite 4 und 5:
http://www.chauvin-arnoux.com/sites/def ... 0VEC37.PDF
An klassischen Installationstestern habe ich noch keine Messung von Polarisationsindex (PI) und Dielektrischem Absorptionsverhältnis (DAR) gesehen.
Dürfte dort kaum nötig sein, aber damit kenne ich mich nicht wirklich aus.
Welchen Wert der sich Stabilisiert meinst du, die Prüfspannung (Ich denke ja)oder Messwert in M Ohm?
Beides. Wenn du die Prüfung abbrichst, bevor die 500 Volt erreicht sind, hast du keine gültige Norm-Messung. Einfache Messgeräte haben einen Timer, der die Prüfung einfach nach wenigen Sekunden abbricht. Hier musst du dann lange auf die Taste drücken oder mehrfach messen.
Bessere Messgeräte kontrollieren sich selbst und wenn die Spannung nicht erreicht wurde, geben sie kein gültiges Messergebnis aus.
Zusatztipp: Bei solchen Messungen solltest du IMMER die Spitzen kontaktiert lassen,
bis das Messgerät fertig ist. Wenn das länger ansteigen auf 500V deutlich als 5 Sekunden dauert, dann hast du ordentliche Kapzitäten aufgeladen und wenn du die Spitzen wegziehst, bevor das Messgerät die 500V wieder
entladen hat, kannst du dich selbst umbringen (oder z.B. einen Kollegen, der währenddessen an der vermeintlich abgeschalteten Anlage 2 Räume entfernt arbeitet).