Schleifenimpedanz-Messung Brandschutzschalter
Verfasst: Donnerstag 3. Mai 2018, 23:40
Hallo zusammen,
ich habe diese Aussage gefunden
https://www.hager.de/neuheiten/brandsch ... 928612.htm
Was bedeutet in diesem Zusammenhang "Differenzstrom" Ist der = Messstrom?
Dann kommt nur die 15 mA Messung ohne RCd Auslösung in Frage oder Abklemmen.
Normalerweise wird mit mehreren A gemessen.
Wie soll das Abklemmen bei kombinierten LSS mit Brandschutzschalter oder RCd funktionieren?
Welchen Prüfstrom verwendet euer Messgerät?
Auch bei der Iso-Messung gibt es Vorgaben.
Also doch die Prüfspannung auf 250 V reduzieren wie auf der Seite angegeben.
ich habe diese Aussage gefunden
QuelleWird eine Schleifenimpedanz-Messung nach DIN VDE 0100-600 an einem Abgangsstromkreis mit AFDD durchgeführt, darf der hervorgerufene Differenzstrom 300 mA nicht überschreiten.
https://www.hager.de/neuheiten/brandsch ... 928612.htm
Was bedeutet in diesem Zusammenhang "Differenzstrom" Ist der = Messstrom?
Dann kommt nur die 15 mA Messung ohne RCd Auslösung in Frage oder Abklemmen.
Normalerweise wird mit mehreren A gemessen.
Wie soll das Abklemmen bei kombinierten LSS mit Brandschutzschalter oder RCd funktionieren?
Welchen Prüfstrom verwendet euer Messgerät?
Auch bei der Iso-Messung gibt es Vorgaben.
Die Prüfgeräte messen oft mit einer Spannung etwas über 500 VBei Prüfspannungen:
≤ 500 V muss der AFDD ausgeschaltet sein (DIN EN 61439-3)
> 500 V muss der AFDD abgeklemmt werden (DIN EN 61439-2)
Also doch die Prüfspannung auf 250 V reduzieren wie auf der Seite angegeben.