Schleifenimpedanz-Messung Brandschutzschalter

Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6019
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Schleifenimpedanz-Messung Brandschutzschalter

Beitrag von SPS »

Hallo zusammen,
ich habe diese Aussage gefunden
Wird eine Schleifenimpedanz-Messung nach DIN VDE 0100-600 an einem Abgangsstromkreis mit AFDD durchgeführt, darf der hervorgerufene Differenzstrom 300 mA nicht überschreiten.
Quelle
https://www.hager.de/neuheiten/brandsch ... 928612.htm

Was bedeutet in diesem Zusammenhang "Differenzstrom" Ist der = Messstrom?
Dann kommt nur die 15 mA Messung ohne RCd Auslösung in Frage oder Abklemmen.
Normalerweise wird mit mehreren A gemessen.
Wie soll das Abklemmen bei kombinierten LSS mit Brandschutzschalter oder RCd funktionieren?
Welchen Prüfstrom verwendet euer Messgerät?

Auch bei der Iso-Messung gibt es Vorgaben.
Bei Prüfspannungen:
≤ 500 V muss der AFDD ausgeschaltet sein (DIN EN 61439-3)
> 500 V muss der AFDD abgeklemmt werden (DIN EN 61439-2)
Die Prüfgeräte messen oft mit einer Spannung etwas über 500 V
Also doch die Prüfspannung auf 250 V reduzieren wie auf der Seite angegeben.
Mit freundlichem Gruß sps
Elo-Ocho
Null-Leiter
Beiträge: 905
Registriert: Mittwoch 16. Juli 2014, 14:27
Wohnort: Münsterland

Re: Schleifenimpedanz-Messung Brandschutzschalter

Beitrag von Elo-Ocho »

Moinsen,

dann muss man halt L-Trennklemmen einbauen...

Ocho