Hersteller Cliff / Messleitungen
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Hersteller Cliff / Messleitungen
Hallo zusammen,
kennt jemand den Hersteller Cliff im Bereich von Messleitungen?
Erfahrungen mit der Qualität?
Für die Low-ohm Messung haben die ein sehr Günstiges Cliff Sicherheits-Messleitungs-Set
http://downloads.cdn.re-in.de/1200000-1 ... OCCLIP.pdf
30m für ca. 50 Euro und 50m für ca. 70 Euro im Netz zu finden alles inklusive Steuer.
Da kosten die üblichen Hersteller ein mehrfaches.
Entspricht IEC 61010 worauf bezieht sich das?
kennt jemand den Hersteller Cliff im Bereich von Messleitungen?
Erfahrungen mit der Qualität?
Für die Low-ohm Messung haben die ein sehr Günstiges Cliff Sicherheits-Messleitungs-Set
http://downloads.cdn.re-in.de/1200000-1 ... OCCLIP.pdf
30m für ca. 50 Euro und 50m für ca. 70 Euro im Netz zu finden alles inklusive Steuer.
Da kosten die üblichen Hersteller ein mehrfaches.
Entspricht IEC 61010 worauf bezieht sich das?
Zuletzt geändert von SPS am Sonntag 1. April 2018, 07:31, insgesamt 1-mal geändert.
Mit freundlichem Gruß sps
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Hersteller Cliff
Hallo,
die UK und US Produkte glänzen i.d.R. durch fehlende Spezifikationen.
So auch hier.
Welcher CU / AL - Querschnitt ?
Die Angabe 4 mm - Stecker lässt auf Bananenstecker schließen.
Und dann ?
...
die UK und US Produkte glänzen i.d.R. durch fehlende Spezifikationen.
So auch hier.
Welcher CU / AL - Querschnitt ?
Die Angabe 4 mm - Stecker lässt auf Bananenstecker schließen.
Und dann ?
...
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Hersteller Cliff / Messleitungen
Hallo Elt-Onkel,
auf dem Bild sieht das nach einem Sicherheitsstecker aus.
Macht der Stecker einen unterschied? Es ist doch Spannungsfrei zu Prüfen
Also bei Benning finde ich auch keine Angaben zum Querschnitt.
Da Kosten 40 m 165,70 € inkl. MwSt.
edit
Bei Gossen kannst du dir auch den Stecker Ansehen da ist es ein ganz einfacher Bananenstecker
https://www.gmc-instruments.de/produkte ... etze/tr50/
Technische Daten mangelhaft keine Angaben zum Querschnitt.
Bei Amazon wird Messkreiskategorie=CAT II angegeben
Macht es einen unterschied ob die für Erdungsmessung oder Low-Ohm Messung sind?
auf dem Bild sieht das nach einem Sicherheitsstecker aus.
Macht der Stecker einen unterschied? Es ist doch Spannungsfrei zu Prüfen
Also bei Benning finde ich auch keine Angaben zum Querschnitt.
Da Kosten 40 m 165,70 € inkl. MwSt.
edit
Bei Gossen kannst du dir auch den Stecker Ansehen da ist es ein ganz einfacher Bananenstecker
https://www.gmc-instruments.de/produkte ... etze/tr50/
Technische Daten mangelhaft keine Angaben zum Querschnitt.
Bei Amazon wird Messkreiskategorie=CAT II angegeben
Macht es einen unterschied ob die für Erdungsmessung oder Low-Ohm Messung sind?
Mit freundlichem Gruß sps
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Hersteller Cliff / Messleitungen
Moin SPS,
hast du für die Produkte von Cliff eine Bezugsquelle in D?
Die Trommeln, unabhängig von welchem Hersteller, sind zwar ganz nett, aber unhandlich vom Gebrauch her. Wenn du in einer Wohnung tätig bist, hast du die Trommel immer an der Hand, bzw. an der Messleitung vom Messgerät. Oder du musst dir noch einen weiteren Adapter bauen/kaufen, z.B. ein Stückchen H07V-U 6 oder 10mm² mit 1-2m Messleitung und am Ende ein Sicherheitslaborstecker 4mm. Für den Anschluss an eine PAS nutze ich entweder Batteriepolzangen - anstatt kleine Krokoklemmen mit nur geringer Haltekraft und entsprechender Übergangswiderstände - oder sowas: https://www.reichelt.de/Spezialzubehoer ... tct=pol_54 + die Trommel von GMC.
Die Trommeln von GMC sind zwar an sich gut, nur diese "Buchse" an der Trommel taugt nichts. Diese tauschen wir immer aus gegen eine Buchse für Bananenstecker 4mm, z.B. https://www.reichelt.de/Buchsen/PKI-100 ... tct=pol_13
Auch ist die von GMC verwendete Leitung (H05V-K 0,75mm²) nicht gerade allzu robust. Auch sieht man die blaue Leitung schlechter als eine gelbe (Stolpergefahr).
Ich verwende daher lieber Messleitung in gelb in 1,5mm² 25m (von Conrad, Typ habe ich gerade nicht parat), frei Hand aufgerollt, an einem Ende Batteriepolzange, am anderen Ende eine Sicherheitslaborbuchse 4mm.
Vor jeder Messreihe wird die Leitung eingemessen (kalibriert), so das ich sehen kann, ob der Anschluss an der PAS oder PE-Schiene im Schrank richtig angeschlossen habe und ob die Leitung noch ok ist.
Aus diversen Leitungen zusammen haben wir schon Längen von bis zu 250m zusammen gesteckt und kalibriert (z.B. bei Außenbeleuchtungsanlagen).
hast du für die Produkte von Cliff eine Bezugsquelle in D?
Die Trommeln, unabhängig von welchem Hersteller, sind zwar ganz nett, aber unhandlich vom Gebrauch her. Wenn du in einer Wohnung tätig bist, hast du die Trommel immer an der Hand, bzw. an der Messleitung vom Messgerät. Oder du musst dir noch einen weiteren Adapter bauen/kaufen, z.B. ein Stückchen H07V-U 6 oder 10mm² mit 1-2m Messleitung und am Ende ein Sicherheitslaborstecker 4mm. Für den Anschluss an eine PAS nutze ich entweder Batteriepolzangen - anstatt kleine Krokoklemmen mit nur geringer Haltekraft und entsprechender Übergangswiderstände - oder sowas: https://www.reichelt.de/Spezialzubehoer ... tct=pol_54 + die Trommel von GMC.
Die Trommeln von GMC sind zwar an sich gut, nur diese "Buchse" an der Trommel taugt nichts. Diese tauschen wir immer aus gegen eine Buchse für Bananenstecker 4mm, z.B. https://www.reichelt.de/Buchsen/PKI-100 ... tct=pol_13
Auch ist die von GMC verwendete Leitung (H05V-K 0,75mm²) nicht gerade allzu robust. Auch sieht man die blaue Leitung schlechter als eine gelbe (Stolpergefahr).
Ich verwende daher lieber Messleitung in gelb in 1,5mm² 25m (von Conrad, Typ habe ich gerade nicht parat), frei Hand aufgerollt, an einem Ende Batteriepolzange, am anderen Ende eine Sicherheitslaborbuchse 4mm.
Vor jeder Messreihe wird die Leitung eingemessen (kalibriert), so das ich sehen kann, ob der Anschluss an der PAS oder PE-Schiene im Schrank richtig angeschlossen habe und ob die Leitung noch ok ist.
Aus diversen Leitungen zusammen haben wir schon Längen von bis zu 250m zusammen gesteckt und kalibriert (z.B. bei Außenbeleuchtungsanlagen).
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Hersteller Cliff / Messleitungen
Hallo Markus,
Ich hatte die Trommel bei Voelkner und Conrad gefunden wobei da ein erheblicher Preisunterschied ist.
Nennspannung: 1000 V wird Angegeben. das kann H05V-K nicht.
Ich hatte die Trommel bei Voelkner und Conrad gefunden wobei da ein erheblicher Preisunterschied ist.
Nennspannung: 1000 V wird Angegeben. das kann H05V-K nicht.
Ich dachte die hätten eine echte MessleitungGMC verwendete Leitung (H05V-K 0,75mm²
Mit freundlichem Gruß sps
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Re: Hersteller Cliff / Messleitungen
Hallo SPS,
Nein, nur normales H05V-K 0,75mm² in blau.GMC verwendete Leitung (H05V-K 0,75mm²
Ich dachte die hätten eine echte Messleitung
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Hersteller Cliff / Messleitungen
Hallo,
da bin ich gespannt was Cliff für eine 1000V Leitung hat.
doppelisoliertem Kabel steht auf der Webseite
Erkennen von Beschädigungen durch weißen Innenmantel
http://www.cliffuk.co.uk/products/testl ... wander.htm
da bin ich gespannt was Cliff für eine 1000V Leitung hat.
doppelisoliertem Kabel steht auf der Webseite
Erkennen von Beschädigungen durch weißen Innenmantel
http://www.cliffuk.co.uk/products/testl ... wander.htm
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Hersteller Cliff / Messleitungen
Hallo zusammen,
ich habe von Cliff ein antwort bekommen.
ich habe von Cliff ein antwort bekommen.
It is 0.8mm^2 copper (105 x 0.1mm strands)
PVC double insulation (coloured outer and white inner)
Mit freundlichem Gruß sps