Moin zusammen,
mir wurde letztens ein Prüfprotokoll vorgelegt. Dort waren bei einfachem Bemessungsdifferenzstrom Abschaltzeiten im mittleren einstelligen Millisekundenbereich angegeben.
Mir sind Abschlatzeiten von ca. 30 ms bei fünffachem Bemessungsdifferenzstrom als "Maximum" geläufig. Wo liegen denn Eure Spitzenreiter?
Gruß Olaf
Auslösezeit RCD
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Auslösezeit RCD
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 263
- Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11
Re: Auslösezeit RCD
Moin Olaf,
Die Grafik mit den Herstellern ist allerdings nicht wirklich aussagefähig, dazu sind es viel zu wenig Messungen .
Edit: Bitte mal den vorherigen Beitrag löschen, hab aus Versehen erst auf Zitat statt Beitrag ändern geklickt - Danke!
erledig, Ocho
Gemessen mit einem Bennig IT 130.Die Grafik mit den Herstellern ist allerdings nicht wirklich aussagefähig, dazu sind es viel zu wenig Messungen .
Edit: Bitte mal den vorherigen Beitrag löschen, hab aus Versehen erst auf Zitat statt Beitrag ändern geklickt - Danke!
erledig, Ocho