Zunächst ein Hinweis. Ich habe in meinem Beitrag oben fälschlicherweise Zs geschrieben (habe ich inzwischen verbessert). Anhand der Messergebnisse sieht man aber dass Zi gemessen wurde.
Ja, habe ich mit dem Metrel 3105. Mir erscheint das Ergebnis aber als nicht zuverlässig, da das Gerät offenbar mit einem kleinen Messstrom misst und damit auf weitaus größere Werte als bei Zi kommt.Hast du Zsch (L-PE) bei vorhandenen RCD gemessen? Mit welchem Messgerät?
Beispiele:
Bei der Steckdose direkt neben dem Verteiler Zs = 0,8 Ohm
Bei der Steckdose mit 16 m Leitung Zs = 0,6 Ohm
Daran erkennt man, dass das mehr eine Schätzung, als ein Messwert ist.
Deshalb - siehe meinen Hinweis - habe ich Zi gemessen, was ich als deutlich genauer erachte. Die gemessenen Werte kann ich rechnerisch nachvollziehen, weil ich die Leitungslängen kenne.
Gruß
Alois