Re: Dokumentation Potentialausgleichsschiene
Verfasst: Sonntag 14. Januar 2018, 13:09
Moin!
Eine Messung an der jeweiligen PA-Leitung an der PAS, die zweite Messung vor Ort an der dort am PA-Anschluss ankommenden PA-Leitung. Die Werte müssen annähernd identisch sein.
Optional könnte man auch mit einer Strommesszange und dem abklemmen der jeweiligen Leitung arbeiten, ist aber aufwendiger.
Messtechnisch zuordnen kann man es nur über eine Erdschleifenwiderstandmessung mit einer sogenannten Erdungsmesszange.Bin gespannt wie der im Nachhinein die entsprechenden Leitungsenden zuordnen will, wenn die klemmstellen am anderen Ende unbekannt sind.
Eine Messung an der jeweiligen PA-Leitung an der PAS, die zweite Messung vor Ort an der dort am PA-Anschluss ankommenden PA-Leitung. Die Werte müssen annähernd identisch sein.
Optional könnte man auch mit einer Strommesszange und dem abklemmen der jeweiligen Leitung arbeiten, ist aber aufwendiger.