Dokumentation Potentialausgleichsschiene

Benutzeravatar
cyclist
Beiträge: 2482
Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL

Re: Dokumentation Potentialausgleichsschiene

Beitrag von cyclist »

Moin!
Bin gespannt wie der im Nachhinein die entsprechenden Leitungsenden zuordnen will, wenn die klemmstellen am anderen Ende unbekannt sind.
Messtechnisch zuordnen kann man es nur über eine Erdschleifenwiderstandmessung mit einer sogenannten Erdungsmesszange.
Eine Messung an der jeweiligen PA-Leitung an der PAS, die zweite Messung vor Ort an der dort am PA-Anschluss ankommenden PA-Leitung. Die Werte müssen annähernd identisch sein.
Optional könnte man auch mit einer Strommesszange und dem abklemmen der jeweiligen Leitung arbeiten, ist aber aufwendiger.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus