Hallo zusammen,
Auffinden von Kurzschlüssen in Leitungen geht mit einem Leitungssuchgerät
Beim Fluke 2042 wird das beim Kurzschlusswiderstand kleiner als ca. 20 Ohm gehen.
Andere Geräte haben vergleichbare Werte.
Wie groß sind Kurzschlüsse in der Praxis? So das das Leitungssuchgerät Sinn macht.
Ich habe mit einem Beha, in meiner Aktiven Zeit, den Fehler gut eingrenzen Können.
Das Chauvin Arnoux P01141626 C.A 6681 Kostet knapp die Hälfte vom Fluke 2042
Welche Geräte Verwendet Ihr?
Auffinden von Kurzschlüssen in Leitungen mit Leitungssucher
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 827
- Registriert: Mittwoch 25. Januar 2012, 21:31
Re: Auffinden von Kurzschlüssen in Leitungen mit Leitungssucher
20 Ohm bei 230 V sind was bei 11,5 A oder 2,6 kW.
Das dürfte man allenfalls an der Stromrechnung merken.
Vorsichtig behauptet würde kaum einer merken, das dieser
Strom fließt. Soweit die Theorie.
Der praxisnahe Kurzschluß wird wohl nur im Falle der Bogenbildung
oder der direkten Verbindung zweier Adern niederohmig sein.
Im ersten Fall ist er hochohmig, wenn der Bogen weg ist, im zweiten
Fall liegt er deutlich unter 20 Ohm. Also alles dazwischen ist möglich.
Eine Entfernungsmessung stelle ich mir schwierig vor, zumal der
Verlegeweg des Kabels nicht immer eindeutig ist. Was nützt mir
also eine Entfernungsangabe, wenn die Strecke versteckte Längen
haben kann?
Das dürfte man allenfalls an der Stromrechnung merken.
Vorsichtig behauptet würde kaum einer merken, das dieser
Strom fließt. Soweit die Theorie.
Der praxisnahe Kurzschluß wird wohl nur im Falle der Bogenbildung
oder der direkten Verbindung zweier Adern niederohmig sein.
Im ersten Fall ist er hochohmig, wenn der Bogen weg ist, im zweiten
Fall liegt er deutlich unter 20 Ohm. Also alles dazwischen ist möglich.
Eine Entfernungsmessung stelle ich mir schwierig vor, zumal der
Verlegeweg des Kabels nicht immer eindeutig ist. Was nützt mir
also eine Entfernungsangabe, wenn die Strecke versteckte Längen
haben kann?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Auffinden von Kurzschlüssen in Leitungen mit Leitungssucher
Hallo,
bitte ein wenig Vorsicht.
Ich hatte mal in einem Altbau 150 Ohm zwischen L und N.
Es war sozusagen eine Wandheizung.
Die Chemie vom Zementmörtel hatte das Gummi und die PVC-Isolierung der Stegleitungen ruiniert.
Die Installation war ca. 11 Jahre alt.
viewtopic.php?f=16&t=534&p=3962&hilit=stegleitung#p3962
...
bitte ein wenig Vorsicht.
Ich hatte mal in einem Altbau 150 Ohm zwischen L und N.
Es war sozusagen eine Wandheizung.
Die Chemie vom Zementmörtel hatte das Gummi und die PVC-Isolierung der Stegleitungen ruiniert.
Die Installation war ca. 11 Jahre alt.
viewtopic.php?f=16&t=534&p=3962&hilit=stegleitung#p3962
...
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Auffinden von Kurzschlüssen in Leitungen mit Leitungssucher
Hallo Jörgi-1911,
die Leitungssucher geben ein Signal auf die Leitung .Dieses wird von einem Empfänger ausgewertet. Du kannst so die Leitung verfolgen. zum Beispiel angefangen vom Verteiler ... . An der Fehlerstelle hats du eine Rückmeldung. Eine Entfernungsmessung wird da nicht gemacht.
Ich konnte schon FI Fehler gut finden. Da hatte ich Glück das die Fehlerstelle den passenden Wert hatte.
die Leitungssucher geben ein Signal auf die Leitung .Dieses wird von einem Empfänger ausgewertet. Du kannst so die Leitung verfolgen. zum Beispiel angefangen vom Verteiler ... . An der Fehlerstelle hats du eine Rückmeldung. Eine Entfernungsmessung wird da nicht gemacht.
Ich konnte schon FI Fehler gut finden. Da hatte ich Glück das die Fehlerstelle den passenden Wert hatte.