Seite 2 von 2

Re: Querschnitt des Neutralleiter < Aussenleiter

Verfasst: Donnerstag 19. Oktober 2017, 08:48
von pawlow
Hallo,

@ego
>>PEN-Leiter in halben Außenleiterquerschnitt sind imho prinzipiell immer noch zulässig?
D.h. der PEN-Leiter muss nicht die Anforderungen des Neutralleiters erfüllen? Hast Du dazu eine Quelle? (Dass der PEN kein aktiver Leiter ist, ist mir bekannt und halte ich für falsch dageg1 ).

>>Zumindest 1970 wahren sie es garantiert.
Hast Du dazu eine Quelle? Ich höre ständig das Argument, dass etwas zum Errichtungszeitpunkt stand der Technik war. Belegt wird es so gut wie nie. Mit dem Argument kann ich nahezu alles was alt ist einfach akzeptieren.

@Alois
>>Im von mir aufgeführten Fall war es keine ungepflegte Verteilung, sondern schlicht eine Verteilung die nicht mehr zeitgemäß war.
Leider mache ich immer wieder die Erfahrung, dass ich mit diesem Argument überhaupt nichts erreiche. Letztendlich muss ich belegen wo steht dass etwas geändert werden muss, sonst passiert nichts. Nur wenn eine Haftung der Geschäftsführung droht wird reagiert, ansonsten (fies ausgedrückt) ist ein neuer Mitarbeiter günstiger.

Grüße,
Jürgen

Re: Querschnitt des Neutralleiter < Aussenleiter

Verfasst: Donnerstag 19. Oktober 2017, 09:52
von geloescht
Hallo Jürgen,

es gilt die Regel "wer schreibt der bleibt".

Deshalb schreib zu Deinem Bericht dass Du aus den genannten Gründen die Erneuerung der Verteilung für notwendig erachtest.

Damit sollte Dir - im Falle eines Unfalles - keiner am Zeug flicken können.

Gruß Alois

Re: Querschnitt des Neutralleiter < Aussenleiter

Verfasst: Donnerstag 19. Oktober 2017, 17:46
von Olaf S-H
Moin pawlow,
pawlow hat geschrieben: Donnerstag 19. Oktober 2017, 08:48 ... D.h. der PEN-Leiter muss nicht die Anforderungen des Neutralleiters erfüllen? ...
doch, muss er. Siehe VDE 0100-540:2012-06, Tabelle 54.2, Fußnote a.
pawlow hat geschrieben: Donnerstag 19. Oktober 2017, 08:48 ... Dass der PEN kein aktiver Leiter ist, ist mir bekannt und halte ich für falsch ...
Dann musst Du die Definition "aktives Teil" aus VDE 0100-200:2006-06, Abschnitt 826-12-08 ändern.

Gruß Olafändern