Seite 1 von 1
Installationstester ohne Typ B RCD
Verfasst: Dienstag 10. Oktober 2017, 22:46
von SPS
Hallo zusammen,
Installationstester ohne Typ B sind deutlich Günstiger.
Rechent sich die Anschaffung eines Installationstester im Wohnungsbau ohne RCD Typ B Test noch? Werden wir in Zukunf auch in Wohnungen einen Typ B RCD einbauen?
Wie seht ihr die Entwicklung?
Re: Installationstester ohne Typ B RCD
Verfasst: Mittwoch 11. Oktober 2017, 13:42
von HPG
Bei PV-Anlagen wird meist ein FI Typ B vorgeschrieben, bei Ladestationen für Elektrofahrzeuge auch.
Gruss HPG
Re: Installationstester ohne Typ B RCD
Verfasst: Mittwoch 11. Oktober 2017, 17:30
von Probator
SPS hat geschrieben: ↑Dienstag 10. Oktober 2017, 22:46Werden wir in Zukunf auch in Wohnungen einen Typ B RCD einbauen?
Definiere "Zukunft".
Ich rechne die nächsten 5 Jahre nicht damit, dass allstromsensitive RCDs standardmäßig im normalen Wohnungsbau eingesetzt werden. Auf lange Sicht hingegen gehe ich fest davon aus. Man vergleiche, was früher ein RCD Typ A gekostet hat und was er heute noch kostet.
Ein gutes Messgerät hält aber >10 Jahre und bis dann ...
Re: Installationstester ohne Typ B RCD
Verfasst: Mittwoch 11. Oktober 2017, 20:39
von cyclist
Hallo SPS!
Es stellt sich mal wieder die spannende Frage, was du damit anfangen willst.
Willst du nur dein eigenes Haus regelmäßig durchmessen, oder möchtest du irgendwann auch mal in den gewerblichen Bereich rein?
Wenn letzteres, so wirst du ganz schnell und immer mehr, auf RCDs vom Typ B/B+ und sonstige spezielle Typen treffen. Auch bei Baustromverteilern ist ein Typ B ja inzwischen quasi Pflicht.
Ansonsten schau auch mal nach gebrauchten Geräten bzw. Demo-Geräten, die diverse Hersteller und namhafte Messtechnik-Anbieter, im Angebot haben.
Du solltest aber darauf achten, das eine Kalibrierung mit dabei ist, oder diese noch <12 Monate alt ist.
Re: Installationstester ohne Typ B RCD
Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 08:15
von Elo-Ocho
Moinsen,
ist alles eine Frage des Nutzerverhaltens...
Vielleicht würde es ja Sinn machen sich ein Gerät zu kaufen, welches die meistgenutzten Funktionen sauber abbildet, und sich bei Bedarf beim Hersteller, Großhandel, befreundetem Fachbetrieb etc. ein Gerät zu borgen, welches die darüber hinausgehenden Funktionen bietet...
Ocho
Re: Installationstester ohne Typ B RCD
Verfasst: Donnerstag 12. Oktober 2017, 21:21
von DBY656
Hallo zusammen,
kaum hat man ein Prüfgerät ohne einer bestimmten Funktion beschafft, braucht man am nächsten Tag genau diese fehlende Funktion.
Was macht man dann?
Gruß Markus