Hallo zusammen,
ein Teil des De Beitrag zur Spannungspolarität ist Frei zu lesen.
https://www.finanznachrichten.de/nachri ... et-613.htm
bei Lampenfassungen mit Fußkontakt entsprechend Bajonett und Edison (zum Beispiel E14 und E27), zu überprüfen, dass die Außenleiter an den Fußkontakt und die Neutralleiter an den äußeren Kontakten bzw. an dem Schraubgewinde angeschlossen sind.
Dipl.-Ing. Karl Donath, Dipl.-Ing. Christian Orgel, Dipl.-Ing. Rainer Rottmann
Handbuch Prüfung ortsfester elektrischer Anlagen und Betriebsmittel
Forum Verlag
bei allen äußeren Kontakten und Schraubkontakten von Lampen mit Bajonett-Fassung und Edison-Schraubfassung in Stromkreisen mit geerdetem Neutralleiter eine Verbindung mit dem Neuralleiter besteht (Ausnahmen lässt die Norm für Lampenfassungen des Typs E14 und E27 nach DIN EN 60238 zu),
https://www.forum-verlag.com/alle-produ ... iebsmittel
WFE - Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Elektrohandwerke mbH
Leitfaden zum Prüfprotokoll elektrische Anlagen (VDE 0100-600 bzw. 0105-100)
b) ausgenommen E14 und E27 Lampenfassungen nach DIN EN 60238 (VDE 0616-1), in Stromkreisen mit geerdetem Neutralleiter bei Lampen mit Bajonettfassung und mit Edison-Schraubfassung die äußeren Kontakte oder Schraubkontakte mit dem Neutralleiter verbunden sind,
https://wfe-shop.de/media/attachment/fi ... 0_2018.pdf
"geerdetem Neutralleiter" also auch noch einen Unterschied bei TT und TN?
Das der äußeren Kontakten der N ist, kann viel leichter geprüft werden, als der L am Fußkontakt.
Was ist jetzt mit den Ausnahmen für die häufig anzutreffenden E 27 und E 14 Fassungen
Ich habe schon in den 70er gelernt Phase auf Fußkontakt.