Duspol Digital
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Duspol Digital
hallo zusammen,
der Duspol Digital hat ja True RMS. Bis zu welchen Scheitelfaktor geht der Duspol? Kann der auch bei Dimmern richtig Anzeigen?
der Duspol Digital hat ja True RMS. Bis zu welchen Scheitelfaktor geht der Duspol? Kann der auch bei Dimmern richtig Anzeigen?
Mit freundlichem Gruß sps
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
- AC DC Master
- Null-Leiter
- Beiträge: 163
- Registriert: Dienstag 8. Dezember 2009, 00:57
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Duspol Digital
Hallo zusammen,
es hat gedauert, die Antwort ist da.
es hat gedauert, die Antwort ist da.
Benning hat geschrieben: Der Duspol digital kann max. 1414V als Spitzenwert messen.
Das bedeutet, dass
· 1000 V rms Spannung mit Crestfaktor 1
· 707 V rms Spannung mit Crestfaktor 2
· 353,5 V rms Spannung mit Crestfaktor 4
gemessen werden kann.
- NurNeugierig
- Beiträge: 1306
- Registriert: Samstag 28. Januar 2006, 03:53
- Wohnort: Hambuuuuuuurch!!
Re: Duspol Digital
Wer mag mich (und andere) erhellen, was mit dem Crestfaktor angegeben wird?
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: Duspol Digital
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheitelfaktor
Alles habe ich auch nicht Verstanden.
Wie gut die TRMS Messung ist, hängt von der Höhe des Scheitelfaktor ab
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... nvNENkY-SA
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... eyyn06I96w
Alles habe ich auch nicht Verstanden.
Wie gut die TRMS Messung ist, hängt von der Höhe des Scheitelfaktor ab
QuelleDer Crestfaktor gibt an, wie stark die Signalform verzerrt
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... nvNENkY-SA
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q= ... eyyn06I96w
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1153
- Registriert: Freitag 3. August 2007, 21:53
Re: Duspol Digital
Je höher der Faktor, umso höhere Anforderungen werden an das Messgerät gestellt (es geht NICHT nur um die maximale Spitzenspannung, auf die sich Benning in seiner Auskunft beruft). Je nach Realisierung der RMS Berechnung gilt: hoher Cresstfaktor bei hoher Frequenz -> extrem ungenau.
Kritisch ist besonders, wenn etwas wie puls train gemessen wird, das kurze Impulse bei langen Pausen hat.
Gruß
Achim
Kritisch ist besonders, wenn etwas wie puls train gemessen wird, das kurze Impulse bei langen Pausen hat.
Gruß
Achim
- NurNeugierig
- Beiträge: 1306
- Registriert: Samstag 28. Januar 2006, 03:53
- Wohnort: Hambuuuuuuurch!!
Re: Duspol Digital
Yeah, danke. Das ist erhellend.
Und da haben wir sie wieder, unsere uralte Diskussion um Oberwellen (Elektrotechnik) und Abtastraten (Tontechnik) Aber inzwischen verstehe ich, daß wir das gleiche meinen. :-)
Und da haben wir sie wieder, unsere uralte Diskussion um Oberwellen (Elektrotechnik) und Abtastraten (Tontechnik) Aber inzwischen verstehe ich, daß wir das gleiche meinen. :-)