Isolationsmessung von elektronischen Geräten

Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Isolationsmessung von elektronischen Geräten

Beitrag von SPS »

Was ist bei der Isolationsmessung von elektronischen Geräten zu beachten?
https://www.gira.de/service/faq/antwort.html?id=1283

Also den Dimmer abklemmen und dann erst messen.

Für welche anderen Geräte ist das Abklemmen wichtig?
Ich denke da an Heizungsanlagen und Rolladenmotoren.

Hat jemand eine Liste wo es nicht nötig ist und wo es nötig ist abzuklemmen?
Ich denke hier an den Wohnungsbau.
Mit freundlichem Gruß sps
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Beitrag von Funker »

Das ist das gleiche Thema wie

http://www.diesteckdose.net/forum/showt ... hp?t=16198

also entsprechen VDE 0100-600 bei der Erstprüfung Leitungen messen,
bevor Geräte, Anlagen u.a. Betriebsmittel angeschlossen sind

weiter nach VDE 0105 -100 mit Verweis auf die Einschränkungen in VDE 0100 - 600 keine Isolation in Anlagen mehr messen.

Alternativ in Anlagen Differenzstrommessung durchführen und nur dort
Riso messen, wo Auffälligkeiten, d.h. höher Differenzströme vorhanden sind.
Dann aber alle elektronischen BM von der Anlage trennen, z.B. Aktoren, Sensoren, SPD, RCD mit elektronischen Komponenten, elektronische BM ... .
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Elektroherd Wiederholungsprüfung

Beitrag von SPS »

Bei der Erstprüfung habe ich meistens nur die Herdanschlussdose.
Da ist die Iso-Messung kein Problem.

Was mache ich bei einem Elektroherd bei der Wiederholungsprüfung.
Da ist ja oft eine Uhr verbaut ...
Um da abzuklemmen ist oft der Ofen erst mal Auszubauen, da die Herdanschlussdose oft hinter dem Gerät sitzt.
Mit freundlichem Gruß sps
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Beitrag von Funker »

SPS hat geschrieben:Bei der Erstprüfung habe ich meistens nur die Herdanschlussdose.
Da ist die Iso-Messung kein Problem.

Was mache ich bei einem Elektroherd bei der Wiederholungsprüfung.
Da ist ja oft eine Uhr verbaut ...
Um da abzuklemmen ist oft der Ofen erst mal Auszubauen, da die Herdanschlussdose oft hinter dem Gerät sitzt.
Bei der Wiederholungsprüfung von fest angeschlossenen elektronischen Geräten könnte man in der zugehörigen Verteilung am entsprechenden Stromkreis im Betrieb den Differenzstrom, Ableitstrom messen.

Da ein RCD aus Brandschutzgründen, 300 mA bis 120 mA nicht abschalten darf, wäre das schon einmal ein Richtwert.
Der nächste Hinweis wären die 1 mA je KW für Geräte mit Stecker bis 32 A.

Wenn also angenommen würde, daß es ein Gerät mit Stecker wäre, obwohl nicht, wären dann als Richtwert wohl um 20 mA auch noch gut.

Warum soll nur der Stecker etwas an der Grenze für die Sicherheit eines SK 1 Gerätes ändern.
Wäre nur der Hinweis aus der VDE 0100 - 540 oder VDE 0100 - 510, daß man ab 10 mA zusätzliche Maßnahmen braucht.

Wenn also der Hersteller für ein elektronisches Gerät wie den Herd nicht beschrieben hat welche Prüfungen anzuwenden sind, gibt man das als Mangel an und mißt anschließend idn.

Ist man da unter 7 mA sollte es beim einem Elektroherd von 7 kW bis 10 kW bei Lastbetrieb zufrieden sein.
Bei größeren Werten muß man dann eben auch Riso 250 V messen und dazu das Teil aus der Küche hervorholen und abklemmen.
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Beitrag von Probator »

SPS hat geschrieben:Was mache ich bei einem Elektroherd bei der Wiederholungsprüfung.
Da ist ja oft eine Uhr verbaut ...
Um da abzuklemmen ist oft der Ofen erst mal Auszubauen, da die Herdanschlussdose oft hinter dem Gerät sitzt.
Von wo nach wo möchtest du die Iso-Messung denn machen?
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Beitrag von SPS »

Hallo Probator,
Ich würde die Messung am besten vom Verteiler machen.:) Ohne den Herd auszubauen
Mit freundlichem Gruß sps
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Beitrag von Probator »

Ich meine: zwischen welchen Leitern?
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Beitrag von SPS »

Hallo Probator,
ich gehe bei der Wiederholungsprüfung von L-PE aus.
Mit freundlichem Gruß sps
Probator
Null-Leiter
Beiträge: 730
Registriert: Montag 19. September 2016, 15:15

Beitrag von Probator »

Stimmt. Aber warum dann abklemmen?

Eines kann ich mir nicht ganz verkneifen:
In mehreren Threads von dir klingt an, dass du dich kräftig mit den Normmessungen beschäftigst. Als Quelle zitierst du allerdings nur irgendwelche Internetforen. Wäre es nicht mal Zeit, zum Chef zu gehen und ihn zu bitten, dir die Norm zur Verfügung zu stellen? Da steht das nämlich alles drin.

Dieses Buch würde ich dir noch ans Herz legen:
https://www.vde-verlag.de/buecher/31058 ... -0105.html
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Beitrag von SPS »

Hallo Probator,
ich Bilde mich nur weiter. Um auf dem Aktuellen Stand zu sein.
Bin zur Zeit nicht mehr Aktiv, das kann sich möglicherweise wieder ändern.
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten