grün-gelbe Ader

Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

felix1096 hat geschrieben:wer lesen kann ist klar im Vorteil. Habe gefunden was ich suchte.
VDE 0100-540 543.8 Anordnung von Schutzleitern
....
somit ist klar das er auch aufgelegt werden muss.
Was hab ich im Beitrag #2 geschrieben?
Denn Abschnitt 543.8 gibt es nicht, es ist 543.6
felix1096
Null-Leiter
Beiträge: 39
Registriert: Freitag 3. April 2015, 18:21

Beitrag von felix1096 »

Hallo Claus,

Habe ich am Morgen so aus der Normenbibliothek kopiert. Die von dir zitierten Abschnitte standen nicht unter diesen Nummern.
Gruß
felix1096
El Taco
Null-Leiter
Beiträge: 134
Registriert: Donnerstag 27. Dezember 2012, 04:06

Beitrag von El Taco »

felix1096 hat geschrieben:VDE 0100-540
543.8 Anordnung von Schutzleitern
Wenn Überstrom-Schutzeinrichtungen für den Schutz gegen elektrischen Schlag verwendet werden, muss der Schutzleiter in demselben Kabel bzw. in derselben Leitung integriert sein wie die aktiven Leiter oder in
unmittelbarer Nähe zu diesen verlegt sein.

somit ist klar das er auch aufgelegt werden muss.

(Folgendes unter der Annahme, dass der Stromkreis hinter einem FI hängt.)

Der übliche nächste Schritt im Tanz zwischen Mangelanzeige und Rückweisung ist ja nun, dass die ausführende Firma darauf hinweist, dass der Schutz gegen elektrischen Schlag ja nicht durch eine Überstrom-Schutzeinrichtung sondern durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter sichergestellt wird. Deswegen trifft 543.8 nicht zu.


Gruß,
El Taco
ego11
Null-Leiter
Beiträge: 2222
Registriert: Sonntag 12. November 2006, 21:40
Wohnort: Köln

Beitrag von ego11 »

Falsch:
Wenn dann wird der Schutz gegen elektrischen Schlag bei allen mir bekannten Dämmerungschaltern durch Schutzisolierung erreicht.
El Taco
Null-Leiter
Beiträge: 134
Registriert: Donnerstag 27. Dezember 2012, 04:06

Beitrag von El Taco »

ego11 hat geschrieben:Falsch:
Wenn dann wird der Schutz gegen elektrischen Schlag bei allen mir bekannten Dämmerungschaltern durch Schutzisolierung erreicht.
Der ist auch gut. Noch ein Schlupfloch mehr... :o
Benutzeravatar
kabelmafia
Beiträge: 7503
Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
Kontaktdaten:

Beitrag von kabelmafia »

Moin,

ha schon mal jemand an DIN VDE 0100-410:2007-06 Abschnitt 412.2.3.2 gedacht? Das dürfte ziemlich exakt auf den Dämmerungsschalter passen.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

El Taco hat geschrieben: Deswegen trifft 543.8 nicht zu.
Was ist das mit der 543.8???
Bei mir ist "Anordnung von Schutzleitern" unter 543.6. (0100-540:2007-06). Sind da zwei Punkte reingeschoben worden die mir hier fehlen?
Olaf S-H
Beiträge: 13786
Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57

Beitrag von Olaf S-H »

-Claus- hat geschrieben:... 0100-540:2007-06 ...
Moin Claus,

aktuell ist die Ausgabe 2012-06.

Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
vde1
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).

"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Challenger
Null-Leiter
Beiträge: 457
Registriert: Donnerstag 15. Mai 2014, 18:34
Wohnort: Münsterland

Beitrag von Challenger »

Hallo,
ich kürze mal ab:

Die 2007-06 hatte eine Übergangsfrist bis 2014-04-27

VDE 0100-540 2012-06-01:
-543.1 Mindestquerschnitte
-543.2 Arten von Schutzleitern
-543.3 Elektrische Durchgängigkeit von Schutzleitern
-543.4 PEN-, PEL- oder PEM-Leiter
-543.5 Kombinierte Schutz- und Funktionserdungsleiter
-543.6 Ströme in Schutzleitern
-543.7 Verstärkte Schutzleiter für Schutzleiterströme größer 10mA
-543.8 Anordnung von Schutzleitern.

Die von KM angeführte 0100-410, 412.2.3.2 passt hier, ok.
Was ich nicht verstehe ist die darin genannte Ausnahme wenn die Anforderungen von 412.1.3 erfüllt sind.
Diese hab ich mehrmals gelesen, verstanden hab ich es nicht. Kann mir das jemand praxisgerecht erläutern?

Gruß Andreas
Will Griggs on fire...
Benutzeravatar
-Claus-
Beiträge: 2898
Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
Wohnort: Sachsen

Beitrag von -Claus- »

Hallo Challenger
Danke für die Klarstellung durch Übersicht. dd1