grün-gelbe Ader
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Freitag 3. April 2015, 18:21
grün-gelbe Ader
Hallo zusammen,
ist es richtig das wenn eine grün gelbe Ader in einem Kabel vorhanden ist, diese in den Potentialausgleich / Schutzleitersystem eigebunden werden muss?
Auch wenn es aus technischen Gründen nicht notwendig wäre. Ich meine das irgendwo gelesen zu haben. Ich wäre über einen normativen Hinweis dankbar.
Gruß
felix1096
ist es richtig das wenn eine grün gelbe Ader in einem Kabel vorhanden ist, diese in den Potentialausgleich / Schutzleitersystem eigebunden werden muss?
Auch wenn es aus technischen Gründen nicht notwendig wäre. Ich meine das irgendwo gelesen zu haben. Ich wäre über einen normativen Hinweis dankbar.
Gruß
felix1096
- -Claus-
- Beiträge: 2898
- Registriert: Donnerstag 21. Januar 2010, 11:48
- Wohnort: Sachsen
Welche Gründe würdest Du denn vorbringen?felix1096 hat geschrieben:Auch wenn es aus technischen Gründen nicht notwendig wäre.
Ansonsten würde deine Frage die DIN VDE 0100-540 beantworten!
543.6 Schutzleiter ist im selben Kabel/Leitung mitzuführen (oder in unmittelbarer Nähe) und
542.4.1 Schutzleiter müssen mit der Haupterdungsschiene verbunden werden (Anlagen mit Schutzpotentialausgleich)
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin felix,
auf welchen Bereich bezieht sich Deine Frage? Anlage, Maschine, Fernmeldetechnik?
Gruß Olaf
auf welchen Bereich bezieht sich Deine Frage? Anlage, Maschine, Fernmeldetechnik?
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 640
- Registriert: Sonntag 3. Oktober 2004, 05:05
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Freitag 3. April 2015, 18:21
Hallo Olaf,
die Frage sollte eigentlich allgemein gelten. In diesem Fall geht es aber um eine Anlage.
Ich habe folgendes vorgefunden.
-Verkabelung eines Dämmerungsschalter mittels NYY-J 4x2,5
-Schutzleiter im Schrank nicht aufgelegt
-Rlo Messung nicht möglich ( wollte am Schalter messen 135V Ader grün-gelb gegen Stahlbaukonstruktion)
Nun stelle ich mir die Frage muss die Ader aufgelegt werden wenn vorhanden oder nicht.
Da dieses Bauteil Schutzisoliert ist könnte man ja auch ein NYY-O einsetzen.
Rlo geht nicht
Iso geht nicht
Zs geht nicht
Zn ja aber nicht zwingend
Gruß
felix1096
die Frage sollte eigentlich allgemein gelten. In diesem Fall geht es aber um eine Anlage.
Ich habe folgendes vorgefunden.
-Verkabelung eines Dämmerungsschalter mittels NYY-J 4x2,5
-Schutzleiter im Schrank nicht aufgelegt
-Rlo Messung nicht möglich ( wollte am Schalter messen 135V Ader grün-gelb gegen Stahlbaukonstruktion)
Nun stelle ich mir die Frage muss die Ader aufgelegt werden wenn vorhanden oder nicht.
Da dieses Bauteil Schutzisoliert ist könnte man ja auch ein NYY-O einsetzen.
Rlo geht nicht
Iso geht nicht
Zs geht nicht
Zn ja aber nicht zwingend
Gruß
felix1096
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 39
- Registriert: Freitag 3. April 2015, 18:21
Hallo zusammen,
wer lesen kann ist klar im Vorteil. Habe gefunden was ich suchte.
VDE 0100-540
543.8 Anordnung von Schutzleitern
Wenn Überstrom-Schutzeinrichtungen für den Schutz gegen elektrischen Schlag verwendet werden, muss der Schutzleiter in demselben Kabel bzw. in derselben Leitung integriert sein wie die aktiven Leiter oder in
unmittelbarer Nähe zu diesen verlegt sein.
somit ist klar das er auch aufgelegt werden muss.
Gruß
felix1096
wer lesen kann ist klar im Vorteil. Habe gefunden was ich suchte.
VDE 0100-540
543.8 Anordnung von Schutzleitern
Wenn Überstrom-Schutzeinrichtungen für den Schutz gegen elektrischen Schlag verwendet werden, muss der Schutzleiter in demselben Kabel bzw. in derselben Leitung integriert sein wie die aktiven Leiter oder in
unmittelbarer Nähe zu diesen verlegt sein.
somit ist klar das er auch aufgelegt werden muss.
Gruß
felix1096