Moin..
nicht jeder Spannungsprüfer mit eingebauter Batterie benötigt diese auch zum feststellen der Spannungsfreiheit.
Spannungsfreiheit hinter einem FU zu prüfen, dürfte die meisten Spannungsprüfer vor ein großes Problem stellen.
Alleine schon wenn das Netz getrennt ist und quasi eine gegen Erde eine isolierte Spannung anliegt..
Dann die hohe Frequenz im Betrieb, die im kHz Bereich liegt..
800Hz habe ich in dem Zusammenhang noch nicht erleben dürfen..
Gruß OW
Anschaffung eines Spannungsprüfers
- SPS
- Beiträge: 6023
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
nein, ich meinte die Arbeitsfrequenz des FU´s , diese liegt im kHz Bereich.. Dort habe ich 800Hz noch nicht angetroffen.. )
Das von mir verlinkte Gerät kann bis 10kHz die Spannungsfreiheit feststellen, also anscheint auch hinter einem FU.
OW
nein, ich meinte die Arbeitsfrequenz des FU´s , diese liegt im kHz Bereich.. Dort habe ich 800Hz noch nicht angetroffen.. )
Das von mir verlinkte Gerät kann bis 10kHz die Spannungsfreiheit feststellen, also anscheint auch hinter einem FU.
OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1153
- Registriert: Freitag 3. August 2007, 21:53
Hinter einem Umrichter gibt es keine besonders großen Probleme. Schlechter sieht es beim Zwischenkreis - also im Umrichter selbst - aus. Dort treten die höheren Frequenzen auf und gerade bei digitalen Testern wäre ich hier sehr skeptisch.
Es gab mal einen Thread dazu, weil ein Benning dort nicht richtig funktionierte.
Gruß
Achim
Es gab mal einen Thread dazu, weil ein Benning dort nicht richtig funktionierte.
Gruß
Achim