Mensch didy, ich bezog mich hier auf den Satz von Dapohl in seinem ersten Beitrag:
Und nicht auf eine Messung zwischen L-L.Ich höre immer nur, die Messung wird gemacht wie bei der Schleifenimpedanz.
Und nicht auf eine Messung zwischen L-L.Ich höre immer nur, die Messung wird gemacht wie bei der Schleifenimpedanz.
JA! Es kommt aber eine Meldung, das am PE-Messkontakt Netzspannung anliegt. Einfach noch mal die "Start"-Taste drücken.Lässt das Gerät eigentlich auch eine Messung zwischen den Außenleitern zu?
Ja, man kann auch auf "Auto" einstellen, dann folgt eine Messreihe von L1-N - L2-N - L3-N usw., man kann auch nur L-N wählen, oder auch was anderes aus der Liste wählen.Die Liste mit den Messpunkten ist, soviel ich weiß nur zur Doku.
Ein wenig Gewöhnungssache, vor allem wenn man andere Messgeräte aus dem FF kennt.Dapohl hat geschrieben:Eine Sache ist mir vorhin aber noch aufgefallen. An dem Gerät ist auch so eine schöne Anzeige, ob ich auch die "Messstrippen" an den richtigen Stellen anhalte. Mit dem Schukoadapter oder 3-pol Adapter passt das. Aber wenn ich nur den 2-pol Adapter auswähle und nutze zeigt mir das Gerät für N ein x an. Das Irritiert mich genau so.
Genau. Wenn 3 Strippen, dann mache ich das auch gerne mal mit dem PRO-UNI-II Adapter in Kombination mit dem Drehfeldadapter oder ggf. Eigenbau-Adaptern. Dann hat man die Hände frei.Wir verwenden seitdem diese 3. Messleitung nur noch für 3-phasige Spannungsmessungen, Drehfeldprüfungen, sowie für Auslöseprüfungen an RCD Typ B (DC-Auslösungen) bzw. bei RCM-Auslöseprüfungen.
Bei dem GMC Profitest Mxtra kann man da aber nix diesbezüglich einstellen! Und um genau dieses Messgerät geht es in diesem Thema hier!- Du misst 2-polig? Dann stell das Messgerät auf 2-polig.
- Du misst 3-polig? Dann stell das Messgerät auf 3-polig.
Das gilt aber nicht für die Messung der Netzimpedanz. Schau dir mal die Schaltbilder in der Hilfefunktion und in der aktuellen Anleitung an. Da wird genau diese Messleitung wird an den Neutralleiter angelegt. Und sorgt da für abweichende Messwerte...Der dritte Pol (entweder im Schukostecker oder die optionale grüne Leitung) führt ausschließlich den Gleichstrom, um den RCD am Auslösen zu hindern.
Hast du keinen RCD, kannst du den dritten Pol weglassen.