Messen von Schrittspannungen
Verfasst: Dienstag 28. Februar 2017, 17:55
von cyclist
Hallo zusammen!
In einem Seminar kam beim Thema Schrittspannungen heute die Frage auf, wie man diese messen kann. Es handelt sich um eine Anlage im Bereich der Landwirtschaft.
Mit Sonden? Im Abstand der Schrittlänge der Tiere? Mit welchem Messgerät - Multimeter?
Verfasst: Dienstag 28. Februar 2017, 20:25
von -Claus-
Hallo cyclist!
Da kann ich nicht viel beisteuern, außer:
- Schrittspannung Mensch bei 1m Schrittweite
- bei Tieren ist es das Maß von Vorderlauf zu Hinterlauf
- Im Dehn Blitzplaner wird unter 5.7 auf die DIN EN 62305-3(VDE 0185-3) hingewiesen.
Verfasst: Dienstag 28. Februar 2017, 21:04
von kabelmafia
Moin cyclist,
ja, welche Schrittspannung... Mittelspannung nach VDE 0101-2, Bahnanwendungen nach VDE 0115-3/4 oder im Blitzeinschlagfall wie Claus schon sagte?
Jeweils kommt ein anderer Norm-Mensch zum Einsatz.
Ich arbeite am liebsten mit den Norm-Fuß-Sonden und einer Erdungsmessung nach Wenner. Damit lässt sich fast alles berechnen...
Verfasst: Dienstag 28. Februar 2017, 21:37
von cyclist
Hallo KM!
Ne..., nur Niederspannung.
Aber evtl. Gleichspannung. Es geht erst mal "nur" um den Nachweis eines wohl anstehenden Fehlers - Schrittspannung. Das da eine Potentialsteuerung vorhanden sein müsste, ist klar, dem ist aber nicht so. Daher Nachweis der Schrittspannung...
kabelmafia hat geschrieben:Norm-Mensch
Nö. Hier Norm-Vieh.
Fußsonden? Du meinst nicht die Dreipunktsonden nach EN1081 für die Fußbodenableitwiderstandmessung?
Verfasst: Dienstag 28. Februar 2017, 23:47
von Olaf S-H
cyclist hat geschrieben:... Hier Norm-Vieh. ...
Moin cyclist,
Norm-Vieh für Schnitzel, Burger, Chicken-Nuggets oder Fischbrötchen?
Gruß Olaf
Verfasst: Mittwoch 1. März 2017, 06:35
von kabelmafia
Moin,
ne, die Norm-Sonden für Nutztiere sind in der VDE 0101-2 aktuell entfallen. Früher war das mal eine Plattensonde mit 160 mm Durchmeser und 50 kg Belastung.
Jetzt gibt es nur noch Fußsonden bei denen die Gesamtfläche der Füße 400 cm² beträgt und diese mit 50 kg beschwert werden.
Alternativ nehme ich gerne einen Tiefenerder und treibe ihn 20-25 cm tief ein. Soll gleich gut ein und spart mir das Gewichte schleppen.
Bei der Schrittspannungsmessung baust du eine 4-Leiter-Erdungsmessung auf. Dann nimmst du die Leiter ES und S und stöpselst die auf deine Fußsonden, die du im Abstand von 1 m auslegst.
Us = Rmess x Ik
Weitere Infos dazu sind in der DIN EN 50522 (VDE 0101-2:2011-11) Anhang H und L