Ist eine Nietverbindung eine elektrisch leitende Verbindung
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 256
- Registriert: Mittwoch 15. Januar 2014, 20:30
Ist eine Nietverbindung eine elektrisch leitende Verbindung
Hallo in die Runde,
ist eine Nietverbindung eine elektrisch leitende Verbindung?
Konkretes Beispiel:
Metallplatte ist geerdet, auf dieser Platte ist eine Hutschiene befestigt. Als Befestigungsmaterial wurden Nieten benutzt. Ist diese Hutschiene soweit geerdet, dass man an diese PE-Reihenklemmen befestigen darf?
In welcher Norm sind die elektrisch zulässigen Verbindungen beschrieben?
(elektrische Tragfähigkeit)
Gruß
Fabi aus Berlin
ist eine Nietverbindung eine elektrisch leitende Verbindung?
Konkretes Beispiel:
Metallplatte ist geerdet, auf dieser Platte ist eine Hutschiene befestigt. Als Befestigungsmaterial wurden Nieten benutzt. Ist diese Hutschiene soweit geerdet, dass man an diese PE-Reihenklemmen befestigen darf?
In welcher Norm sind die elektrisch zulässigen Verbindungen beschrieben?
(elektrische Tragfähigkeit)
Gruß
Fabi aus Berlin
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 827
- Registriert: Mittwoch 25. Januar 2012, 21:31
Eigentlich soll der Niet überhaupt keinen Strom übertragen. Einerseits
könnte er sich erwärmen (bei genug Strom) und damit seine mechanischen
Eigenschaften innerhalb der Verbindung verlieren. Andererseits wird an der
Stelle Niet/zu nietendes Material ein Übergang geschaffen. Ein Elektronen-
austausch ist da vorprogrammiert.
So lange der Niet mit dem vorgesehenen Lochleibungsdruck und der
Zugspannung sitzt, passiert nix. Beide Werte sind in Gefahr, wenn Strom fließt.
Wenn der Niet nur zum Zwecke der Befestigung eines Kabelschuhes angebracht
wurde, kann an der Baumechanik nichts passieren. Dann muß die Verbindung
halt regelmäßig elektrisch geprüft werden. Ist dann Sache der Elektriker.
Als Schlosser weiß ich das der Niet nicht stromtragfähig ist.
könnte er sich erwärmen (bei genug Strom) und damit seine mechanischen
Eigenschaften innerhalb der Verbindung verlieren. Andererseits wird an der
Stelle Niet/zu nietendes Material ein Übergang geschaffen. Ein Elektronen-
austausch ist da vorprogrammiert.
So lange der Niet mit dem vorgesehenen Lochleibungsdruck und der
Zugspannung sitzt, passiert nix. Beide Werte sind in Gefahr, wenn Strom fließt.
Wenn der Niet nur zum Zwecke der Befestigung eines Kabelschuhes angebracht
wurde, kann an der Baumechanik nichts passieren. Dann muß die Verbindung
halt regelmäßig elektrisch geprüft werden. Ist dann Sache der Elektriker.
Als Schlosser weiß ich das der Niet nicht stromtragfähig ist.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 76
- Registriert: Montag 28. September 2015, 06:24
-
- Beiträge: 349
- Registriert: Mittwoch 3. Oktober 2012, 12:36
Bei einer leitfähigen elektrischen Verbindung geht es um einen sichern Kontakt von zwei leitenden Materialien.
Du kannst auch die Hutschiene mit einer gegen Selbstlockern gesicherten Schraube auf der Montageplatte befestigen.
Die Nietverbindung ist nichts anderes als eine gegen Selbstlockern gesichete Verbindung. Die elektrische Verbindung erfolgt durch den Kontakt Hutschiene zu Metallplatte.
Das Nietverbindungen nicht stromtragfähig sein sollen, kann ich mir nicht vorstellen, denn sie werden auch beim Aufbau von Blitzschutzanlagen verwendet.
Gruß
Du kannst auch die Hutschiene mit einer gegen Selbstlockern gesicherten Schraube auf der Montageplatte befestigen.
Die Nietverbindung ist nichts anderes als eine gegen Selbstlockern gesichete Verbindung. Die elektrische Verbindung erfolgt durch den Kontakt Hutschiene zu Metallplatte.
Das Nietverbindungen nicht stromtragfähig sein sollen, kann ich mir nicht vorstellen, denn sie werden auch beim Aufbau von Blitzschutzanlagen verwendet.
Gruß
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7749
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 827
- Registriert: Mittwoch 25. Januar 2012, 21:31
Das ist sehr richtig. Nur hat die Nietverbindung dabei keine andere Aufgabe.Starkstromer hat geschrieben: Das Nietverbindungen nicht stromtragfähig sein sollen, kann ich mir nicht vorstellen, denn sie werden auch beim Aufbau von Blitzschutzanlagen verwendet.
Werden tragende Konstruktionsteile miteinander verbunden, sollen die
Nieten nicht für die Stromübertragung missbraucht werden.
Aus einer anderen Fachrichtung:
Der Fahrzeughersteller im weiß/blauen Land klebt und vernietet Karosserieteile.
Wenn es Teile sind, die Strom übertragen müssen, wird parallel zur Verbindung
ein Masseband angebracht. Obwohl die Verbindung durch die Nieten niederohmig
ist. Es dient ganz einfach dem Nietenschutz.
Allerdings ist dies ein Beispiel aus der Gleichspannungstechnik. Die Elektrolysegefahr
ist hier wohl ungleich höher als im AC-Bereich.
Bei der Konstruktionsplanung aus meiner Berufsschulzeit gab es schon keine
Strom leitende Nietverbindungen. Obschon ich nicht den Untergang des
Abendlandes sehe, wenn über eine Kontaktfläche von ganz vielen Quadratzentimetern
ein paar Ampere fließen.
- didy
- Null-Leiter
- Beiträge: 1433
- Registriert: Donnerstag 14. April 2005, 16:30
- Kontaktdaten:
Ich würde auch davon ausgehen, dass der Strom kaum über die Nieten selbst fließt - sondern über die Kontaktfläche Hutschiene zu Metallplatte. Die Nieten sorgen nur dafür, dass der flächige Kontakt dauerhaft (nichtselbstlösend) vorhanden ist.Jörgi-1911 hat geschrieben:Werden tragende Konstruktionsteile miteinander verbunden, sollen die Nieten nicht für die Stromübertragung missbraucht werden.
Allerdings ist ein zusätzlicher expliziter Draht sicherlich die saubere Lösung.
(Über die Flächenverbindung wird trotzdem Strom fließen, nur eben etwas weniger. Ich wage zu behaupten, der Großteil wird trotzdem über die Fläche fließen und nicht über den Draht.)