Moin Probator,Probator hat geschrieben:... alle 4 Aussenleiter ...
Gruß Olaf
Moin Probator,Probator hat geschrieben:... alle 4 Aussenleiter ...
Wie sieht das mit der Zerstörung von Netzfilterschaltungen, die nachhm-electric hat geschrieben: .
.
.
wie ich mit meiner Messungen L-PE und N-PE.
Wenn die dabei kaputt gehen waren sie nicht ihr Geld wert... Realistisch werden solche bei der Erstprüfung mit 1300 V ac beaufschlagt.Jörgi-1911 hat geschrieben:Wie sieht das mit der Zerstörung von Netzfilterschaltungen, die nach
PE ableiten, aus?
Für diesen Fall bleibt ja nur die Messung mit 250V. Mit einer höher
eingestellten Meßspannung riskiere ich doch genauso Schäden an
verbauten Geräten.
Soll Leute geben, die nicht 10x am Tag ins Forum schauen können. Bitte etwas Geduld.hm-electric hat geschrieben:Ich mag es gar nicht, wenn man etwas wiederholt.
Die Aussage (Hinweis auf Verbraucher) reicht ja schon. In einer idealen Welt würde man natürlich vor Installation dieser Verbraucher messen, aber ich denke hier schlägt die Praxis die Theorie. Heißt nicht, dass man es an sämtlichen Kreisen unterlassen muss/soll (z.B. Endstromkreise mit Steckdosen).hm-electric hat geschrieben:Wenn ich ein heutiges Haus, also Neubau habe, dann habe ich in der Regel folgendes: Stromstoßschalter im Flur /Wohnzimmer, Dimmer im Schlafzimmer, Küche, Elektrische Stellantriebe der Fußbodenheizung, Elektronische Thermostate ,Evtl. noch Funkmodule für die Rollläden. Und du misst dann noch L gegen N???
Kurzes Beispiel: In einer 5-poligen Aufputz-Zuleitung zur Versorgung einer CEE-Steckdose C32 für eine Holzhobelmaschine wird das Kabel bei der Montage an einer Stelle beschädigt/geknickt, sodass ein deutlicher Isolationsfehler (aber kein Kurzschluss) zwischen L1 und L2 besteht. Wo siehst du das bei deiner Messung gegen PE?hm-electric hat geschrieben:Ich garantiert nicht, und was soll an meiner Messung fahrlässig sein? Auch wenn du alle Komponenten die deine Messung "versauen" abklemmst, wirst du kein anderes Ergebnis bekommen, wie ich mit meiner Messungen L-PE und N-PE.
Das obige Beispiel sollte als Begründung für meine Ansicht ausreichen. In der Norm steht das nicht, die Norm spricht von Messungen gegen PE. Aber die Norm verbietet mir nicht, besser/mehr/anders zu messen.hm-electric hat geschrieben:Dann sagen Sie mir jetzt bitte, warum sie dieser Ansicht sind, und wo das steht!
Das Kabel ohne irgendwas dran wirst Du mit der 1000 V-Messung nichtSPS hat geschrieben: Habe Angst was mit 1000 V zu zerstören.