Spannungsmessungen am Bewegungsmelder
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 23
- Registriert: Dienstag 16. November 2010, 16:03
- Wohnort: Franken, Kulmbach
Spannungsmessungen am Bewegungsmelder
Hallo Leute,
Ich komme einfach momentan nicht auf die Lösung. (Ärgerlich)
Habe Bewegungsmelder (mit Neutralleiteranschluss), angeschlossen. Funktion wie es sein soll.
Warum messe ich aber 230 Volt, bei nicht durch- ausgeschaltetem BWM (Duspol, Messgerät) an L`´(geschaltener Phase,out) und L ?
Schaltet sich der BWM ein, ist die Spannung zwischen L´´ und L natürlich weg.
Phasenprüfer zeigt keine Spannung an auf L´´ im ausgeschaltetem Zustand.
(Lügenstift nur mal so als Schnelltest mit ausgewählt).
Bei einem 2 poligen Bewegungsmelder hätte ich mir evtl. gedacht, dass sich
intern im BWM die Spannung eben über die Lampe (Neutralleiter), die Spannung holt? Aber doch keine volle 230 Volt?
MfG
Joker33
Ich komme einfach momentan nicht auf die Lösung. (Ärgerlich)
Habe Bewegungsmelder (mit Neutralleiteranschluss), angeschlossen. Funktion wie es sein soll.
Warum messe ich aber 230 Volt, bei nicht durch- ausgeschaltetem BWM (Duspol, Messgerät) an L`´(geschaltener Phase,out) und L ?
Schaltet sich der BWM ein, ist die Spannung zwischen L´´ und L natürlich weg.
Phasenprüfer zeigt keine Spannung an auf L´´ im ausgeschaltetem Zustand.
(Lügenstift nur mal so als Schnelltest mit ausgewählt).
Bei einem 2 poligen Bewegungsmelder hätte ich mir evtl. gedacht, dass sich
intern im BWM die Spannung eben über die Lampe (Neutralleiter), die Spannung holt? Aber doch keine volle 230 Volt?
MfG
Joker33
-
- Beiträge: 551
- Registriert: Mittwoch 23. Mai 2012, 08:12
- Wohnort: Stuttgart
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin..
Dein Spannungsprüfer hat einen Innenwiderstand von ca. 100 kOhm, eine 40W Leuchte in kalten Zustand ca. 500 Ohm.
Dann würden bei 230V im Netz, 229V am Duspol abfallen
( 230V x 100K Ohm / ( 100 KOhm + 0,5 kOhm )
Gruß OW
doch genau so..Joker33 hat geschrieben:..dass sich
intern im BWM die Spannung eben über die Lampe (Neutralleiter), die Spannung holt? Aber doch keine volle 230 Volt?
Dein Spannungsprüfer hat einen Innenwiderstand von ca. 100 kOhm, eine 40W Leuchte in kalten Zustand ca. 500 Ohm.
Dann würden bei 230V im Netz, 229V am Duspol abfallen
( 230V x 100K Ohm / ( 100 KOhm + 0,5 kOhm )
Gruß OW
.