Hallo zusammen,
habe jetzt die Möglichkeit die Zange zu testen.
Habe den Strom beim Staubsauger gemessen.
Auswahl auf Inrush-Ströme Anzeige 16 A . Eigentlich sollte erst bei einer Einschaltschwelle ab 20 A gemessen werden.
Oder ist der Peak Strom die Einschaltschwelle?
Weiter gemessen wurde Peak+ 33 A und Peak - 40 A Passt das zusammen?
In einer extra Messung Betriebsstrom um 5 A
Kann es sein, das der Anlaufstrom ca.3 mal Betriebsstrom ist?
Ist für die Sicherung die 16 A oder der Peak Strom wichtig?
Hier noch das Handbuch
http://downloads.cdn.re-in.de/100000-12 ... EN_DMM.pdf
Siehe 2.4.3 Einschalten der Funktion True - INRUSH Seite 18 der PDF
TrueInRush-Funktion Stromzangen
- SPS
- Beiträge: 6019
- Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
- Kontaktdaten:
Re: TrueInRush-Funktion Stromzangen
Mit freundlichem Gruß sps