Merkwürdiges Prüfergebnis Fehlerstromschutzschalter

Jörgi-1911
Null-Leiter
Beiträge: 827
Registriert: Mittwoch 25. Januar 2012, 21:31

Beitrag von Jörgi-1911 »

Funker hat geschrieben: .
.
.
.
.
Das habe ich soweit verstanden. Danke sehr. In der Tat habe ich einen Test
mit ansteigendem Prüfstrom gemacht. Da sind die 0.021 A hergekommen.
Die Messung der Auslösezeit erfolgte nach Umstellen des Gerätes auf IDn 30 mA.
Es ist kein Bad, sondern eine Gartenlaubensteckdose und der Fön war ein
Heißluftfön in der kleinen Stufe. Der Fön war während der Messung lediglich
ein oder ausgeschaltet. Der Stecker hat immer gesteckt. Das kann wirklich
eine Wertebeeinflussung bedeuten.
Die Installation ist eine etwa 8-10 Jahre alte Anlage.
Benutzeravatar
Oberwelle
Beiträge: 8770
Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54

Beitrag von Oberwelle »

Moin Jörgi,

ich vermute das gleiche Phänomen das mit der der 40W Lampe unterdrückt werden sollte ( siehe Beitrag 12 ).

Mit Kapazitäten gegen Erde hat dies dann aber nichts zu tun, ehr mit parallelen Kapazitäten zwischen L / N / PE..


;)W
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !