Prüfprotokoll (DGUV-V3)
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3
- Registriert: Dienstag 18. August 2015, 12:04
Prüfprotokoll (DGUV-V3)
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei ein Prüfprotokoll an zu passen.
Habe aber gerade etwas Schwirigkeiten, die richtigen Punkte für die Sichtprüfung zu finden.
Was ist wichtig und gehört unter diesen Punkt, außer sowas wie Überprüfen von Bauteilen, ob das Gehäse noch heile ist?
mein Schwerpunkt liegt dabei auf mobiele Einheiten nach DIN VDE 0100 Teil 717.
mfg Sebastian
ich bin gerade dabei ein Prüfprotokoll an zu passen.
Habe aber gerade etwas Schwirigkeiten, die richtigen Punkte für die Sichtprüfung zu finden.
Was ist wichtig und gehört unter diesen Punkt, außer sowas wie Überprüfen von Bauteilen, ob das Gehäse noch heile ist?
mein Schwerpunkt liegt dabei auf mobiele Einheiten nach DIN VDE 0100 Teil 717.
mfg Sebastian
- langer
- Null-Leiter
- Beiträge: 1561
- Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
- Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts
Hallo und herzlich willkommen im Forum, Sebastian
Der von Dir genannte Punkt gehört sicherlich dazu.
Der Zustand von Leitungseinführungen, Leitungsisolierungen sowie die Befestigung von Bauteilen sollte Dich dann auch interessieren.
Wie weit hast Du Dich schon mit solchen Prüfungen beschäftigt?
Gruß
langer
Der von Dir genannte Punkt gehört sicherlich dazu.
Der Zustand von Leitungseinführungen, Leitungsisolierungen sowie die Befestigung von Bauteilen sollte Dich dann auch interessieren.
Wie weit hast Du Dich schon mit solchen Prüfungen beschäftigt?
Gruß
langer
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 457
- Registriert: Donnerstag 15. Mai 2014, 18:34
- Wohnort: Münsterland
Hallo Walldi,
welche Punkte hast du denn schon zusammengetragen?
Mir fallen da spontan ein:
-Richtige Auswahl der Betriebsmittel
-Beschädigte Betriebsmittel
-Schutz gegen direktes Berühren,
-Wärmeableitung der Betriebsmittel
-Kennzeichnung der Betriebsmittel
-zusätzlicher (örtlicher) Potentialausgleich
Die Aufzählung ist sicher noch ausbaufähig.
Gruß Andreas
welche Punkte hast du denn schon zusammengetragen?
Mir fallen da spontan ein:
-Richtige Auswahl der Betriebsmittel
-Beschädigte Betriebsmittel
-Schutz gegen direktes Berühren,
-Wärmeableitung der Betriebsmittel
-Kennzeichnung der Betriebsmittel
-zusätzlicher (örtlicher) Potentialausgleich
Die Aufzählung ist sicher noch ausbaufähig.
Gruß Andreas
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3
- Registriert: Dienstag 18. August 2015, 12:04
Hi,
danke für die Aufnahme und für die schnellen antworten.
Ja, diese dinge sind mir bewust, habe ich auch mit aufgenommen.
Ich weiß nicht genau wie sehr ich da in die Tiefe gehen soll.
Meine Erfahrung ist halt das ic regelmäßig ortsveränderliche Geräte prüfe.
mit den Festanlagen immer nur sporadisch und mit unseren schon erstellten Protokollen. Diese haben mir aber nicht so richtig gefallen.
und die Art der Protokolierung auch nicht.
Wir haben vor erst alles mit schlechten Exel-Tabellen erstellt, das war gruselig.
Danach habe ich eine, für die Ortsfesten Anlagen eine Wordvorlage erstellt.
Das war schon erheblich besser, aber immer noch nicht perfektund für mich schnell genug.
Jetzt habe ich mir für die Messungen mal das Programm ETC von Gossen runtergeladen und installiert.
Das hat aber auch sehr viele Fehler und kein Protokoll für die VDE 0100 Teil 717.
Dementsprechend habe ich das alles angepasst und stehe im Kontackt mit dem Programm-Suport um zu versuchen, das ich es ohne Programmfehler nutzen kann.
Aber um zum eigentlichen Thema zurück zu kommen, meine Punkte sind bis her:
Unter Besichtigung:
-Schutz gegen direktes Berühren
-Zugänglichkeit
-Zusätzlicher örtlicher Potentialausgleich
-Sind Betriebsmittel vorhanden
-Sind alle Kennzeichnungen der Stromkreise und Bauteile etc. vorhanden
-Stimmen die Querschnitte der Erdung und Potenzialausgleiche
-Vollständige Doku
-Leitungen und Bauteile ohne Beschädigungen und richtig befestigt
-Bestimmungsgemäße Auswahl von Leitungen und Betriebsmittel
-Zugentlastung i.O.
-Keine unsachgemäße Veränderungen
-Keine Sicherheitsbeeinträchtigung durch Korrosion und Alter
-Keine Verschmutzung der Bauteile
-Lesbarkeit und volständigkeit von Warnungen und Hinweisen
-Verbindung elektrisch leitenden Teilen mit dem Schutzleiter
-Ausreichende Befestigung der Leitungen und Bauteile
-Steckvorrichtungen sind wirksam
- Prüfung der nachfolgenden Baueinheiten ob sie mit der Potentialausgleichsschiene oder Haupterdungsschiene verbundensind und ob die Vorrichtung zur Abtrennung noch zugänglich sind
Erprobung:
-Funktionsprüfung der elektrischen Anlage
-Rechtsdrehfeld der Steckdosen
-Funktion des RCD´s
-Startverrigelung oder Auswurf der Landversorgung
-Funktion von Schutzeinrichtungen
Das ist alles erstmal so mein Brainstorming gewesen.
danke für die Aufnahme und für die schnellen antworten.
Ja, diese dinge sind mir bewust, habe ich auch mit aufgenommen.
Ich weiß nicht genau wie sehr ich da in die Tiefe gehen soll.
Meine Erfahrung ist halt das ic regelmäßig ortsveränderliche Geräte prüfe.
mit den Festanlagen immer nur sporadisch und mit unseren schon erstellten Protokollen. Diese haben mir aber nicht so richtig gefallen.
und die Art der Protokolierung auch nicht.
Wir haben vor erst alles mit schlechten Exel-Tabellen erstellt, das war gruselig.
Danach habe ich eine, für die Ortsfesten Anlagen eine Wordvorlage erstellt.
Das war schon erheblich besser, aber immer noch nicht perfektund für mich schnell genug.
Jetzt habe ich mir für die Messungen mal das Programm ETC von Gossen runtergeladen und installiert.
Das hat aber auch sehr viele Fehler und kein Protokoll für die VDE 0100 Teil 717.
Dementsprechend habe ich das alles angepasst und stehe im Kontackt mit dem Programm-Suport um zu versuchen, das ich es ohne Programmfehler nutzen kann.
Aber um zum eigentlichen Thema zurück zu kommen, meine Punkte sind bis her:
Unter Besichtigung:
-Schutz gegen direktes Berühren
-Zugänglichkeit
-Zusätzlicher örtlicher Potentialausgleich
-Sind Betriebsmittel vorhanden
-Sind alle Kennzeichnungen der Stromkreise und Bauteile etc. vorhanden
-Stimmen die Querschnitte der Erdung und Potenzialausgleiche
-Vollständige Doku
-Leitungen und Bauteile ohne Beschädigungen und richtig befestigt
-Bestimmungsgemäße Auswahl von Leitungen und Betriebsmittel
-Zugentlastung i.O.
-Keine unsachgemäße Veränderungen
-Keine Sicherheitsbeeinträchtigung durch Korrosion und Alter
-Keine Verschmutzung der Bauteile
-Lesbarkeit und volständigkeit von Warnungen und Hinweisen
-Verbindung elektrisch leitenden Teilen mit dem Schutzleiter
-Ausreichende Befestigung der Leitungen und Bauteile
-Steckvorrichtungen sind wirksam
- Prüfung der nachfolgenden Baueinheiten ob sie mit der Potentialausgleichsschiene oder Haupterdungsschiene verbundensind und ob die Vorrichtung zur Abtrennung noch zugänglich sind
Erprobung:
-Funktionsprüfung der elektrischen Anlage
-Rechtsdrehfeld der Steckdosen
-Funktion des RCD´s
-Startverrigelung oder Auswurf der Landversorgung
-Funktion von Schutzeinrichtungen
Das ist alles erstmal so mein Brainstorming gewesen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 23
- Registriert: Dienstag 16. November 2010, 16:03
- Wohnort: Franken, Kulmbach
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 3
- Registriert: Dienstag 18. August 2015, 12:04
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 31
- Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 14:34
Joker33 hat geschrieben:Hallo,
ich habe mir vor einiger Zeit, ein 85 Seitige Heft von DGUV kostenlos schicken
lassen. Da ist einiges enthalten.
Ist die BGI/GUV-I 5090 schon wieder geändert, andere Bezeichnung? Heft ist aus 2014.
MfG
Joker33
Vielleicht ganz hilfreich.
Hier noch einige Links auf berufsgenossenschaftliche Informationen zum Thema Prüfen von ortsveränderlichen elektrischen Arbeitsmitteln.
http://www.arbeitssicherheit.de/de/html ... m=bgi+5090
http://www.arbeitssicherheit.de/de/html ... m=bgi+5190
http://www.arbeitssicherheit.de/de/html ... m=bgi+8524