Prüfprotokoll (DGUV-V3)

Antworten
Walldi
Null-Leiter
Beiträge: 3
Registriert: Dienstag 18. August 2015, 12:04

Prüfprotokoll (DGUV-V3)

Beitrag von Walldi »

Hallo Leute,
ich bin gerade dabei ein Prüfprotokoll an zu passen.
Habe aber gerade etwas Schwirigkeiten, die richtigen Punkte für die Sichtprüfung zu finden.
Was ist wichtig und gehört unter diesen Punkt, außer sowas wie Überprüfen von Bauteilen, ob das Gehäse noch heile ist?

mein Schwerpunkt liegt dabei auf mobiele Einheiten nach DIN VDE 0100 Teil 717.

mfg Sebastian
Benutzeravatar
langer
Null-Leiter
Beiträge: 1561
Registriert: Montag 5. Juli 2010, 09:17
Wohnort: Am Rande des Ruhrpotts

Beitrag von langer »

Hallo und herzlich willkommen im Forum, Sebastian

Der von Dir genannte Punkt gehört sicherlich dazu.
Der Zustand von Leitungseinführungen, Leitungsisolierungen sowie die Befestigung von Bauteilen sollte Dich dann auch interessieren.

Wie weit hast Du Dich schon mit solchen Prüfungen beschäftigt?

Gruß
langer
Challenger
Null-Leiter
Beiträge: 457
Registriert: Donnerstag 15. Mai 2014, 18:34
Wohnort: Münsterland

Beitrag von Challenger »

Hallo Walldi,
welche Punkte hast du denn schon zusammengetragen?
Mir fallen da spontan ein:

-Richtige Auswahl der Betriebsmittel
-Beschädigte Betriebsmittel
-Schutz gegen direktes Berühren,
-Wärmeableitung der Betriebsmittel
-Kennzeichnung der Betriebsmittel
-zusätzlicher (örtlicher) Potentialausgleich


Die Aufzählung ist sicher noch ausbaufähig.

Gruß Andreas
Walldi
Null-Leiter
Beiträge: 3
Registriert: Dienstag 18. August 2015, 12:04

Beitrag von Walldi »

Hi,
danke für die Aufnahme und für die schnellen antworten.
Ja, diese dinge sind mir bewust, habe ich auch mit aufgenommen.
Ich weiß nicht genau wie sehr ich da in die Tiefe gehen soll.
Meine Erfahrung ist halt das ic regelmäßig ortsveränderliche Geräte prüfe.
mit den Festanlagen immer nur sporadisch und mit unseren schon erstellten Protokollen. Diese haben mir aber nicht so richtig gefallen.
und die Art der Protokolierung auch nicht.
Wir haben vor erst alles mit schlechten Exel-Tabellen erstellt, das war gruselig.
Danach habe ich eine, für die Ortsfesten Anlagen eine Wordvorlage erstellt.
Das war schon erheblich besser, aber immer noch nicht perfektund für mich schnell genug.
Jetzt habe ich mir für die Messungen mal das Programm ETC von Gossen runtergeladen und installiert.
Das hat aber auch sehr viele Fehler und kein Protokoll für die VDE 0100 Teil 717.
Dementsprechend habe ich das alles angepasst und stehe im Kontackt mit dem Programm-Suport um zu versuchen, das ich es ohne Programmfehler nutzen kann.

Aber um zum eigentlichen Thema zurück zu kommen, meine Punkte sind bis her:

Unter Besichtigung:
-Schutz gegen direktes Berühren
-Zugänglichkeit
-Zusätzlicher örtlicher Potentialausgleich
-Sind Betriebsmittel vorhanden
-Sind alle Kennzeichnungen der Stromkreise und Bauteile etc. vorhanden
-Stimmen die Querschnitte der Erdung und Potenzialausgleiche
-Vollständige Doku
-Leitungen und Bauteile ohne Beschädigungen und richtig befestigt
-Bestimmungsgemäße Auswahl von Leitungen und Betriebsmittel
-Zugentlastung i.O.
-Keine unsachgemäße Veränderungen
-Keine Sicherheitsbeeinträchtigung durch Korrosion und Alter
-Keine Verschmutzung der Bauteile
-Lesbarkeit und volständigkeit von Warnungen und Hinweisen
-Verbindung elektrisch leitenden Teilen mit dem Schutzleiter
-Ausreichende Befestigung der Leitungen und Bauteile
-Steckvorrichtungen sind wirksam
- Prüfung der nachfolgenden Baueinheiten ob sie mit der Potentialausgleichsschiene oder Haupterdungsschiene verbundensind und ob die Vorrichtung zur Abtrennung noch zugänglich sind

Erprobung:
-Funktionsprüfung der elektrischen Anlage
-Rechtsdrehfeld der Steckdosen
-Funktion des RCD´s
-Startverrigelung oder Auswurf der Landversorgung
-Funktion von Schutzeinrichtungen

Das ist alles erstmal so mein Brainstorming gewesen.
MOMA2
Null-Leiter
Beiträge: 182
Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 17:28

Beitrag von MOMA2 »

Hintergrundinformationen zum Thema kann z.B. die DGUV Information 203-071 (ehemals BGI 5190) geben.
Joker33
Null-Leiter
Beiträge: 23
Registriert: Dienstag 16. November 2010, 16:03
Wohnort: Franken, Kulmbach

Beitrag von Joker33 »

Hallo,

ich habe mir vor einiger Zeit, ein 85 Seitige Heft von DGUV kostenlos schicken
lassen. Da ist einiges enthalten.
Ist die BGI/GUV-I 5090 schon wieder geändert, andere Bezeichnung? Heft ist aus 2014.


MfG

Joker33
Walldi
Null-Leiter
Beiträge: 3
Registriert: Dienstag 18. August 2015, 12:04

Beitrag von Walldi »

Danke für die Hilfe Leute,
ich habe zwar noch nicht alle Fragen aus der welt schaffen können,
aber habe mir jetzt einige Punkte zusammengestellt und noch ein paar
Kolegen um Kritik gebeten.
Ich denke so wird es laufen und mit der Zeit werde ich es immer weiter
anpassen und verbesser.

dank1
MOMA1
Null-Leiter
Beiträge: 31
Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 14:34

Beitrag von MOMA1 »

Joker33 hat geschrieben:Hallo,

ich habe mir vor einiger Zeit, ein 85 Seitige Heft von DGUV kostenlos schicken
lassen. Da ist einiges enthalten.
Ist die BGI/GUV-I 5090 schon wieder geändert, andere Bezeichnung? Heft ist aus 2014.


MfG

Joker33

Vielleicht ganz hilfreich.


Hier noch einige Links auf berufsgenossenschaftliche Informationen zum Thema Prüfen von ortsveränderlichen elektrischen Arbeitsmitteln.
http://www.arbeitssicherheit.de/de/html ... m=bgi+5090
http://www.arbeitssicherheit.de/de/html ... m=bgi+5190
http://www.arbeitssicherheit.de/de/html ... m=bgi+8524
Antworten