Auf das Problem Prüfungen nach Produktnorm hatte ich noch gar nicht geantwortet.Etrick hat geschrieben:"VDE 0105 - 100 lese ich an keine Stelle, daß vorgeschrieben ist so zu prüfen und aus den Anleitungen der RCD Hersteller auch nicht. "
Der Hersteller eines Autos muss für die Typprüfung Crashtests fahren, Lärmpegel messen etc.
Wenn Du ein Auto kaufst, musst Du das nicht mehr und auch der TÜV prüft das nicht mehr nach, wenn Du zur HU musst.
In den Produktnormen für FI Schalter steht eine Menge mehr als ein Installationstester testen kann und das, was die Luxusausführungen dieser Tester können ist wiederum mehr als die VDE fordert.
Ob man B-FIs mit Gleichstrom noch austricksen kann? Denke auch eher nicht. Da muss man wohl andere Wege gehen, damit sie nicht fliegen.
Gruß
Achim
Diese beziehen sich auf die Eigenschaften des "nackten" RCD auf dem Prüftisch des Herstellers oder wenn man den noch mal valuieren will an der Prüftafel der E-Werkstatt.
Bei den Prüfungen nach VDE 0100-600 oder VDE 0105-100 geht es um den
RCD der in der Anlage im Stromkreis eingebaut ist und bereits vom Strom durchflossen wird.