Moin Tobi,
Du meinst bestimmt einen Prüfsachverständigen nach Landesbaurecht. Ja, die Jungs sind unterschiedlich. Ich kennen einen, der jeden Stromkreis persönlich nachmisst, und einen, der solange er abhängig beschäftigt war, eine stichprobenartige Prüfung mit Augenbinde durchführte.
Der Prüfumfang richtet sich nach den Prüfbestimmungen des entsprechenden Bundeslandes. Bei Dir in NRW ist es recht umfangreich. Deine Nachbarn in Rheinland-Pfalz haben da schon weniger zu tun.
Dieser Prüfsachverständige hat es recht gut. Er schreibt einen Mangel auf und wenn der Anlagenbetreiber ihn nicht abstellt, dann stellt die Aufsichtsbehörde den Anlagenbetreiber ab. Mit Deiner 0105er Prüfung sieht es rechtlich etwas anders aus. Außerdem ist er teurer als Du und damit auch besser - sieh es doch endlich mal ein.
Gruß Olaf
Kugelfestpunkte an Mittelspannungstransformatoren
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- fusebox
- Null-Leiter
- Beiträge: 114
- Registriert: Mittwoch 25. September 2013, 13:08
- Wohnort: Baden-Württemberg
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich