Hallo,
hat evtl. jemand ein Prüfprotokoll für elektrische Anlagen nach DGUV 3 das speziell auf Straßenbeleuchtungsanlagen zugeschnitten ist?
Prüfprotokoll Straßenbeleuchtung DGUV 3
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 18
- Registriert: Mittwoch 29. Dezember 2010, 13:37
Prüfprotokoll Straßenbeleuchtung DGUV 3
_____________
Gruß
tarkom
Gruß
tarkom
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
eine Vorlage habe ich nicht hier. Allerdings durfte ich mir darüber auch schon Gedanken machen.
Welche Messungen möchtest du den Abbilden?
Niederohmmessung zwischen Mast / Leuchte / Anschlußkasten?
Isolationsmessung exklusive der Leuchte selbst?
Zs am Anschlußkasten?
Zi am Anschlußkasten?
Spannungsfall im Strang?
eine Vorlage habe ich nicht hier. Allerdings durfte ich mir darüber auch schon Gedanken machen.
Welche Messungen möchtest du den Abbilden?
Niederohmmessung zwischen Mast / Leuchte / Anschlußkasten?
Isolationsmessung exklusive der Leuchte selbst?
Zs am Anschlußkasten?
Zi am Anschlußkasten?
Spannungsfall im Strang?
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.