Leitung identifizieren
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 344
- Registriert: Dienstag 29. Juni 2010, 20:11
Leitung identifizieren
Folgendes Problem:
Verteilung mit ettlichen (NH) Abgängen und gleichen Kabeln. Natürlich schlecht oder garnicht beschriftet. Abschalten nicht möglich. Leitungslängen von 70 - 100m oder länger sind keine Seltenheit.
Welche Möglichkeiten und Geräte giebt es zur Identifizierung von Leitungen unter Spannung?
Verteilung mit ettlichen (NH) Abgängen und gleichen Kabeln. Natürlich schlecht oder garnicht beschriftet. Abschalten nicht möglich. Leitungslängen von 70 - 100m oder länger sind keine Seltenheit.
Welche Möglichkeiten und Geräte giebt es zur Identifizierung von Leitungen unter Spannung?
Staatlich geprüfter Legastheniker!srg1
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
(Sir Peter Ustinov)
Gelernter Pessimist!
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
(Sir Peter Ustinov)
Gelernter Pessimist!
-
- Beiträge: 13786
- Registriert: Montag 10. Januar 2005, 23:57
Moin omtdr43,
ggf. kann man über Strommessungen die Leitungen identifizieren - Sprechverbindung beim Messen vorausgesetzt.
Gruß Olaf
ggf. kann man über Strommessungen die Leitungen identifizieren - Sprechverbindung beim Messen vorausgesetzt.
Gruß Olaf
Dies ist keine rechtsverbindliche Auskunft sondern meine Meinung bzw. mein Tipp für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland! Die einschlägigen Normen/Vorschriften (z. B. DIN, VDE, TAB, DGUV, TRBS, BekBS, NAV, EN, LBO, LAR, ArbStättV, BetrSichV, ProdSG, ...) sind zu beachten. Ein Rechtsanspruch kann hieraus nicht abgeleitet werden. Die Nennung von Fundstellen in Regelwerken stellt keine Rechtsberatung sondern nur die Sichtweise des Verfassers dar.
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
![VDE vde1](./images/smilies/smilie_vde.gif)
Für elektrotechnische Laien gilt: Dieser Beitrag erläutert die technischen Zusammenhänge. Die Umsetzung obliegt den konzessionierten Fachbetrieben (§13(2)NAV).
"Wer eine Handlung begeht, der übernimmt auch alle daraus folgende Pflichten." §33 I-3 prALR 1794
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 344
- Registriert: Dienstag 29. Juni 2010, 20:11
[quote="DBY656"]Hallo omtdr43,
in der aktuellen Ausgabe des Elektropraktiker wird von Seite 213 bis 216 die
"Bessere Kabelauslese mit neuer Drallfeldmethode" beschrieben.
Das könnte passen ]
Danke für die Antwort. Aber das dort beschriebene Gerät (SebaKMT CI/LCI von Megger) verlangt eine Freigeschaltete Leitung. Kann ich aber nicht, da ich die entsprechende Sicherung nicht kenne. Und ein Abschalten auf gut Glück kann bei uns ziemlich Teuer werden.
in der aktuellen Ausgabe des Elektropraktiker wird von Seite 213 bis 216 die
"Bessere Kabelauslese mit neuer Drallfeldmethode" beschrieben.
Das könnte passen ]
Danke für die Antwort. Aber das dort beschriebene Gerät (SebaKMT CI/LCI von Megger) verlangt eine Freigeschaltete Leitung. Kann ich aber nicht, da ich die entsprechende Sicherung nicht kenne. Und ein Abschalten auf gut Glück kann bei uns ziemlich Teuer werden.
Staatlich geprüfter Legastheniker!srg1
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
(Sir Peter Ustinov)
Gelernter Pessimist!
Die letzte Stimme, die man hört, bevor die Welt explodiert, wird die Stimme eines Experten sein, der sagt: 'Das ist technisch unmöglich!'
(Sir Peter Ustinov)
Gelernter Pessimist!
-
- Beiträge: 94
- Registriert: Sonntag 19. November 2006, 23:10
- Wohnort: Kreis OD , HH // HL
- Kontaktdaten:
Moin,
ich kenne zwar den Artikel aus der Zeitschrift nicht,aber ich kann mit Sicherheit sagen das es von SebaKMT 2 Auslesegeneratoren gibt, die unter Spannung funktionieren.
Einmal der LCI TX für Einsätze L-N und der LCI TX 440 für Einsätze L-L.
Vorausetzung für eine eindeutige Auslese ist natürlich das in dem Netz keine Trennstellen geschlossen sind.
Wenn Deine Kabel z.B. in verschiedene Gebäude laufen, sollte die Auslese und eindeutige Zuordnung der Kabel relativ leicht möglich sein.
Empfehlen kann ich zur Auslese den Drallfeldempfänger TFS CI, den ich der Rogowskispule immer vorziehe.
Ich benutze dieses Ausleseset schon seit 2-3 Jahren und habe durchweg gute Erfolge damit.
Gruß,
Lorenz
ich kenne zwar den Artikel aus der Zeitschrift nicht,aber ich kann mit Sicherheit sagen das es von SebaKMT 2 Auslesegeneratoren gibt, die unter Spannung funktionieren.
Einmal der LCI TX für Einsätze L-N und der LCI TX 440 für Einsätze L-L.
Vorausetzung für eine eindeutige Auslese ist natürlich das in dem Netz keine Trennstellen geschlossen sind.
Wenn Deine Kabel z.B. in verschiedene Gebäude laufen, sollte die Auslese und eindeutige Zuordnung der Kabel relativ leicht möglich sein.
Empfehlen kann ich zur Auslese den Drallfeldempfänger TFS CI, den ich der Rogowskispule immer vorziehe.
Ich benutze dieses Ausleseset schon seit 2-3 Jahren und habe durchweg gute Erfolge damit.
Gruß,
Lorenz