Übersicht Erdungsmesszangen
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Übersicht Erdungsmesszangen
Hallo zusammen!
Da ja immer mal wieder die Frage aufkommt, welche Erdungsmesszangen gibt es, sind empfehlenswert usw., möchte ich hier mal eine Übersicht einstellen, der überhaupt auf dem Markt befindlichen Modelle.
Dies soll keine Werbung für einen bestimmten Hersteller, Händler oder ein bestimmtes Produkt sein! Daher gibts auch hier nur direkte Links zu dem jeweiligen Hersteller.
Auch gebe ich hier keine Bewertung über die einzelnen Geräte ab, ich selber habe persönlich bislang nur mit 2 Geräten Erfahrungen sammeln können.
Auch werden keine Preise genannt. Da die Geräte nicht in großen Stückzahlen produziert werden, so wie die Technik recht aufwendig ist, liegen die Preise jeweils bei ca. 1000-1800,- € (+ Mwst.).
Diese Liste erhebt nicht den Anspruch vollständig zu sein und darf daher auch gerne aktualisiert oder ergänzt werden. Diskussionen über einzelne Messzangen bitte in einem anderen eigenem Thema erstellen!
Die Liste ist ohne Wertung angelegt, die Sortierung erfolgt alphabetisch nach Hersteller geordnet. Einige Produkte sind auch identisch mit denen anderer Hersteller.
Erdungsmesszangen werden auch manchmal als Erdungszange, Erdungsprüfzange, oder auf englisch als Ground Earth Clamp bzw. Ground Tester bezeichnet.
Messgeräte, die mit zusätzlichen Messzangen (2 Stück) eine Erdschleifenwiderstandmessung durchführen können, werden hier nicht aufgeführt.
Die Messung als solche wird auch als Erdschleifenwiderstandmessung bezeichnet. Die Messung mit einer Erdungsmesszange kann hingegen keine klassische Niederohm(igkeits)messung mit 200mA DC mit Umpolung (nach DIN 0413-4:2007-12) ersetzen, da mit nur sehr geringen Prüfströmen und mit einer Frequenz von ca. 2kHz (unterschiedlich, je nach Messzange) gemessen wird.
Das Prüfverfahren mit einer Erdungsmesszange bietet aber einige Vorteile, gerade bei Blitzschutzanlagen und umfangreichem Potentialausgleich-Anlagen.
Amprobe / Beha
- AM-DGC1000 (noch lieferbar?) Link zu Beha-Amprobe
Chauvin Arnoux
- 6416 (Nachfolger der 6412) Link zu Chauvin Arnoux
- 6417 (Nachfolger der 6415, identisch mit der 6416, aber größerer Speicher, Bluetooth u. Software inklusive), s. Link bei der 6416
- 6410 Datenblatt (PDF-Datei) für 6410, 6412, 6415
- 6412 (Vorgänger der 6416), s. verlinktes Datenblatt
- 6415 (Vorgänger der 6417), s. verlinktes Datenblatt
Fluke:
- 1630 Link zu Fluke
ICS Schneider Messtechnik
- T2000, Datenblatt des Herstellers (PDF-Datei)
HoldPeak
- HP-8000 Link zum Hersteller
HT-Instruments
- T2100 Link zu HT-Instruments
- T2000 (identisch mit ICS Schneider Messtechnik T2000), Link zu HT-Instruments
Ideal Industries
- Erdungsmesszange 61-920 Link zum Hersteller (nicht mehr im Handel?)
Kyoritsu
- KY4200 (Vorgänger der der KY4200?) Link zu Kyoritsu, englisch
- KY4202 (Nachfolger der KY4200?) Link zu Kyoritsu, englisch
Megger
- DET14C Link zu Megger
- DET24C (Webseite ist identisch zu vorgenannter Seite)
Da ja immer mal wieder die Frage aufkommt, welche Erdungsmesszangen gibt es, sind empfehlenswert usw., möchte ich hier mal eine Übersicht einstellen, der überhaupt auf dem Markt befindlichen Modelle.
Dies soll keine Werbung für einen bestimmten Hersteller, Händler oder ein bestimmtes Produkt sein! Daher gibts auch hier nur direkte Links zu dem jeweiligen Hersteller.
Auch gebe ich hier keine Bewertung über die einzelnen Geräte ab, ich selber habe persönlich bislang nur mit 2 Geräten Erfahrungen sammeln können.
Auch werden keine Preise genannt. Da die Geräte nicht in großen Stückzahlen produziert werden, so wie die Technik recht aufwendig ist, liegen die Preise jeweils bei ca. 1000-1800,- € (+ Mwst.).
Diese Liste erhebt nicht den Anspruch vollständig zu sein und darf daher auch gerne aktualisiert oder ergänzt werden. Diskussionen über einzelne Messzangen bitte in einem anderen eigenem Thema erstellen!
Die Liste ist ohne Wertung angelegt, die Sortierung erfolgt alphabetisch nach Hersteller geordnet. Einige Produkte sind auch identisch mit denen anderer Hersteller.
Erdungsmesszangen werden auch manchmal als Erdungszange, Erdungsprüfzange, oder auf englisch als Ground Earth Clamp bzw. Ground Tester bezeichnet.
Messgeräte, die mit zusätzlichen Messzangen (2 Stück) eine Erdschleifenwiderstandmessung durchführen können, werden hier nicht aufgeführt.
Die Messung als solche wird auch als Erdschleifenwiderstandmessung bezeichnet. Die Messung mit einer Erdungsmesszange kann hingegen keine klassische Niederohm(igkeits)messung mit 200mA DC mit Umpolung (nach DIN 0413-4:2007-12) ersetzen, da mit nur sehr geringen Prüfströmen und mit einer Frequenz von ca. 2kHz (unterschiedlich, je nach Messzange) gemessen wird.
Das Prüfverfahren mit einer Erdungsmesszange bietet aber einige Vorteile, gerade bei Blitzschutzanlagen und umfangreichem Potentialausgleich-Anlagen.
Amprobe / Beha
- AM-DGC1000 (noch lieferbar?) Link zu Beha-Amprobe
Chauvin Arnoux
- 6416 (Nachfolger der 6412) Link zu Chauvin Arnoux
- 6417 (Nachfolger der 6415, identisch mit der 6416, aber größerer Speicher, Bluetooth u. Software inklusive), s. Link bei der 6416
- 6410 Datenblatt (PDF-Datei) für 6410, 6412, 6415
- 6412 (Vorgänger der 6416), s. verlinktes Datenblatt
- 6415 (Vorgänger der 6417), s. verlinktes Datenblatt
Fluke:
- 1630 Link zu Fluke
ICS Schneider Messtechnik
- T2000, Datenblatt des Herstellers (PDF-Datei)
HoldPeak
- HP-8000 Link zum Hersteller
HT-Instruments
- T2100 Link zu HT-Instruments
- T2000 (identisch mit ICS Schneider Messtechnik T2000), Link zu HT-Instruments
Ideal Industries
- Erdungsmesszange 61-920 Link zum Hersteller (nicht mehr im Handel?)
Kyoritsu
- KY4200 (Vorgänger der der KY4200?) Link zu Kyoritsu, englisch
- KY4202 (Nachfolger der KY4200?) Link zu Kyoritsu, englisch
Megger
- DET14C Link zu Megger
- DET24C (Webseite ist identisch zu vorgenannter Seite)
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Ein paar Fachartikel zu Erdungsmesszangen:
http://www.gebaeudedigital.de/?facharti ... n&id=84680
http://www.voltimum.de/articles/die-spi ... gspruefung
PDF-Datei, Vortrag von Dehn, Blitzschutzanlagen (nicht mehr ganz aktuell)
Sowie hier im Forum:
Welche Erdungsmesszange
Niederohmmessung
http://www.gebaeudedigital.de/?facharti ... n&id=84680
http://www.voltimum.de/articles/die-spi ... gspruefung
PDF-Datei, Vortrag von Dehn, Blitzschutzanlagen (nicht mehr ganz aktuell)
Sowie hier im Forum:
Welche Erdungsmesszange
Niederohmmessung
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Die Links zu den Messzangen von Chauvin Arnoux verweisen leider auf die österreichische Seite, anstatt auf die deutsche.
Link zur 6416 u. 6417
Zu den älteren Modellen ist auf der deutschen Webseite des Herstellers nichts (mehr) zu finden.
Link zur 6416 u. 6417
Zu den älteren Modellen ist auf der deutschen Webseite des Herstellers nichts (mehr) zu finden.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Hallo zusammen!
Auch Gossen Metrawatt (GMC) hat nun eine Erdungsmesszange in ihrem Programm: METRAclip Earth
Scheinbar rein zufällig ist die Messzange wohl identisch zu der von Chauvin Arnoux angebotenen Messzange 6417 (s.o.).
Auch Gossen Metrawatt (GMC) hat nun eine Erdungsmesszange in ihrem Programm: METRAclip Earth
Scheinbar rein zufällig ist die Messzange wohl identisch zu der von Chauvin Arnoux angebotenen Messzange 6417 (s.o.).
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Chauvin Arnoux:
Korrektur zum Link zur Erdungsmesszange 6417: Klick und zur 6416
Von Fluke gibt es auch eine neue Erdungsmesszange, als Nachfolger zur 1630, Erdschleifenmesszange Fluke 1630-2 FC
Korrektur zum Link zur Erdungsmesszange 6417: Klick und zur 6416
Von Fluke gibt es auch eine neue Erdungsmesszange, als Nachfolger zur 1630, Erdschleifenmesszange Fluke 1630-2 FC
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Ich arbeite seit zwei Jahre mit den Erdungsmeßzangen von Metrell A1019 und A1018, zwei Zangen Methode und Eurotester MI3105.cyclist hat geschrieben:Chauvin Arnoux:
Korrektur zum Link zur Erdungsmesszange 6417: Klick und zur 6416
Von Fluke gibt es auch eine neue Erdungsmesszange, als Nachfolger zur 1630, Erdschleifenmesszange Fluke 1630-2 FC
Der Vorteil gegenüber den anderen man kann die Ergebnisse dann runterladen und als Datei abspeichern und muß diese nicht hinterher abschreiben.
Wenn die Zangenmessung einmal nicht geht, z.B. bei den bei Architekten beliebten aber für Wiederholungsmessung schwierigen Trennstellenkästen oder anderer schlechten Geometrie steigt man schnell einmal auf 3 Leiter, 2 Leiter oder Durchgang um.
Zweiter Vorteil man kann auch um die Ecke messen.