Hallo Zusammen,
Ich bitte um Hilfe.
In unserer Fertigung kommen selbstgebaute Arbeitstische und Regale zum Einsatz, die aus eloxiertem Aluprofilmaterial zusammen geschraubt sind.
An diesem Profil sind elektrische Betriebsmittel der Schutzklasse 1 befestigt.
Zum Beispiel Arbeitsleuchten, Schraubenzuführeinheit, Schaltschrank,Steckdosenleisten. Sie werden an Steckerleisten angeschlossen.
Muß das Aluprofilmaterial zusätzlich mit dem Schutzleitersystem verbunden werden?
Muß eine Erstprüfung erfolgen nach VDE 0100-600 „Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 6: Prüfungen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Zwilling
Prüfen gemäß DIN VDE 0100-600 Teil6
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Es kommt darauf an welche elektrischen Betriebsmittel an/auf diese Arbeitstische geschraubt werden.
Handelt es sich dabei um unveränderte, anschlussfertig vorgefertigte eigene Betriebsmittel wie Mehrfachsteckdosen oder komplett mit Anschlussleitung ausgestattete Leuchten ("Schreibtischleuchten") welche für eine feste Montage vorgesehen sind und die nicht verändert werden so ist meiner Auffassung nach eine Einbeziehung der Metallkonstruktion des Arbeitstisches nicht notwendig.
Hier muss jedes Betriebsmittel für sich getrennt gesehen werden da ja auch meistens eine De- und Remontage z.b. auf einem anderen Arbeitstisch durch elektrische Laien möglich ist.
Werden aber Leuchten und Steckdosen direkt fest auf den Tisch montiert und bilden mit dem Tisch eine gemeinsame Einheit - z.b. wenn Aufputzsteckdosen angebaut und verdrahtet werden oder normale Hängeleuchten angebaut und angeschlossen sind so muss der Tisch mit in das Schutzleitersystem einbezuogen werden - und es muss dann eine Messung incl. Dokumentation vorgenommen werden.
Werden sogar teilweise Schaltschränke usw. mit angebaut entsteht evtl. sogar eine Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie - dann muss selbstverständlich der Alutisch als leitfähiges Bauteil der Maschinenkonstruktion angesehen werden und somit mit in den Schutzleiter einbezogen werden.
Was aber auf jeden Fall nötig ist wäre eine "Eingangsprüfung" bzw. "Erstinbetriebnahmeprüfung" der elektrischen Betriebsmittel - wie ausführlich diese ausfällt ist eine andere Sache und wurde hier schon oft genug behandelt.
Servus
Dirk
Handelt es sich dabei um unveränderte, anschlussfertig vorgefertigte eigene Betriebsmittel wie Mehrfachsteckdosen oder komplett mit Anschlussleitung ausgestattete Leuchten ("Schreibtischleuchten") welche für eine feste Montage vorgesehen sind und die nicht verändert werden so ist meiner Auffassung nach eine Einbeziehung der Metallkonstruktion des Arbeitstisches nicht notwendig.
Hier muss jedes Betriebsmittel für sich getrennt gesehen werden da ja auch meistens eine De- und Remontage z.b. auf einem anderen Arbeitstisch durch elektrische Laien möglich ist.
Werden aber Leuchten und Steckdosen direkt fest auf den Tisch montiert und bilden mit dem Tisch eine gemeinsame Einheit - z.b. wenn Aufputzsteckdosen angebaut und verdrahtet werden oder normale Hängeleuchten angebaut und angeschlossen sind so muss der Tisch mit in das Schutzleitersystem einbezuogen werden - und es muss dann eine Messung incl. Dokumentation vorgenommen werden.
Werden sogar teilweise Schaltschränke usw. mit angebaut entsteht evtl. sogar eine Maschine im Sinne der Maschinenrichtlinie - dann muss selbstverständlich der Alutisch als leitfähiges Bauteil der Maschinenkonstruktion angesehen werden und somit mit in den Schutzleiter einbezogen werden.
Was aber auf jeden Fall nötig ist wäre eine "Eingangsprüfung" bzw. "Erstinbetriebnahmeprüfung" der elektrischen Betriebsmittel - wie ausführlich diese ausfällt ist eine andere Sache und wurde hier schon oft genug behandelt.
Servus
Dirk