Wartungspläne schreiben
- street style03
- Null-Leiter
- Beiträge: 842
- Registriert: Dienstag 19. Mai 2009, 15:39
- Wohnort: Zwischen München und Berlin
Wartungspläne schreiben
Hallo,
wir sollen jetzt hinter die Aufträge ein Wartungsplan schreiben, hat jemand damit Erfahrung und kann mir ein paar Tipps geben wie man sowas sinnvoll aufbaut?
Oder hat jemand eine Vorlage?
wir sollen jetzt hinter die Aufträge ein Wartungsplan schreiben, hat jemand damit Erfahrung und kann mir ein paar Tipps geben wie man sowas sinnvoll aufbaut?
Oder hat jemand eine Vorlage?
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1668
- Registriert: Samstag 24. Dezember 2005, 16:17
- Wohnort: Nord-Niedersachsen
Moin
Vorlagen für Wartungspläne? Ich kenne nur die, die ein Anlagen-/Maschinenhersteller mitliefert.
Wenn du selbst einen erstellen musst, wirst du speziell für deinen Fall wohl selbst schreiben müssen. Inhalt: Alle Punkte die du gewartest und geprüft haben willst, unter Einsatz von Hilfs- und Pflegemittel. Ferner kann dann noch der Austausch von Komponenten, sofern erforderlich, mit aufgeführt werden. Dann als I-Tüpfelchen noch ein Zeitraster für Wiederholungsprüfungen - wartungen erstellen. Mehr fällt mir im Moment dazu auch nicht ein.
Vorlagen für Wartungspläne? Ich kenne nur die, die ein Anlagen-/Maschinenhersteller mitliefert.
Wenn du selbst einen erstellen musst, wirst du speziell für deinen Fall wohl selbst schreiben müssen. Inhalt: Alle Punkte die du gewartest und geprüft haben willst, unter Einsatz von Hilfs- und Pflegemittel. Ferner kann dann noch der Austausch von Komponenten, sofern erforderlich, mit aufgeführt werden. Dann als I-Tüpfelchen noch ein Zeitraster für Wiederholungsprüfungen - wartungen erstellen. Mehr fällt mir im Moment dazu auch nicht ein.
Was ist betriebliche Mitarbeiterfürsorge?
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.
Die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze für Nestwärme halten.
- kabelmafia
- Beiträge: 7503
- Registriert: Montag 7. April 2003, 22:25
- Wohnort: eigentlich Hamburg, aber überall und nirgends
- Kontaktdaten:
Moin,
kleine Hilfestellung könnten die Checklisten des VDMA sein.
kleine Hilfestellung könnten die Checklisten des VDMA sein.
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936
Dieser Beitrag wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf fundierten Kenntnissen der elektrotechn. Regelwerke. Er ist eine pers. Interpretation des Autors. Etwaige rechtliche Empfehlungen und Hinweise sind unverbindlich, eine Rechtsberatung findet nicht statt.
Haftungsansprüche gegen den Autor, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind ausgeschlossen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1668
- Registriert: Samstag 24. Dezember 2005, 16:17
- Wohnort: Nord-Niedersachsen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
- street style03
- Null-Leiter
- Beiträge: 842
- Registriert: Dienstag 19. Mai 2009, 15:39
- Wohnort: Zwischen München und Berlin
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 491
- Registriert: Donnerstag 2. September 2010, 09:48
- Wohnort: Saarland
Kommt mit drauf an, wieviel Tätigkeiten, Daten Du mit "reinpacken" willst/musst. Eventuell kannst Du Dir eine einfache Lösung mit Exel bauen??
Für die gesamten Tätigkeiten bei uns (Wartungen, Prüfungen, Testläufe...)im Bereich Gebäudetechnik (2 Standorte)habe ich mir mal die Mühe gemacht und ein Exeldatei, als Jahresübersicht, aufgebaut.
Diese wird für das gesamte Jahr ausgedruckt (eher geplottet)und an die Wand gehangen.. vielleicht etwas zu groß für Deine Zwecke...
Aber vielleicht kann ein Teil helfen. Aber jetzt bist Du zuerstmal am Zug...
Für die gesamten Tätigkeiten bei uns (Wartungen, Prüfungen, Testläufe...)im Bereich Gebäudetechnik (2 Standorte)habe ich mir mal die Mühe gemacht und ein Exeldatei, als Jahresübersicht, aufgebaut.
Diese wird für das gesamte Jahr ausgedruckt (eher geplottet)und an die Wand gehangen.. vielleicht etwas zu groß für Deine Zwecke...
Aber vielleicht kann ein Teil helfen. Aber jetzt bist Du zuerstmal am Zug...
Never too old to rock! (Homer Simpson):)
- Taliesin
- Beiträge: 158
- Registriert: Donnerstag 30. November 2006, 21:09
- Wohnort: Ammerland/Niedersachsen
Moin,
bei uns sind die Wartungspläne generell im Corporate Design ausgeführt, dann natürlich Position und evtl Bezeichnung der Verteilung(in meiner Zeit als Betriebselektriker hatte ich mal einen Grundrissplan des Werks mit allen Verteilern erstellt, aufgeteilt auf 2 eigene Transformatoren mit Index 1 und 2, dann je nach Hierarchie der Verteilungen mit weiteren Zahlbezeichnungen zB:2-1-4-5 )
Dann ist natürlich die Frage wer die Wartung durchführen soll.
Wenn da nur der "Nutzer" warten soll, würde ich so Dinge wie Sauberkeit, Zugänglichkeit usw aufführen, evtl noch Testtaste der FIs drücken (sorry, RCD! )
Wenn das als Checkliste für den Hauselektriker dienen soll, der ja auch mal ne Abdeckung abschrauben darf, ist der turnusmäßige Check der Schraubverbindungen, evtl eine Strommessung der Abgänge oder Untersuchung mit einem Infrarot-Thermometer oder die Entfernung evtler Nagetierkadaver aufführbar.
Dann eine leere Liste für die Bestätigungsunterschriften mit Datum (untere Hälfte der Seite z.B)
Unten dann Autor der Liste mit Unterschrift und evtl Unterschrift der VEFK oder sowas.
Was genau da rein muss und wie lange die Zeiträume gewählt werden, sollte man vielleicht im Zuge der GeBe ermitteln.
Soviel zu dem, was mir dazu einfällt.
Gruß
Tali
bei uns sind die Wartungspläne generell im Corporate Design ausgeführt, dann natürlich Position und evtl Bezeichnung der Verteilung(in meiner Zeit als Betriebselektriker hatte ich mal einen Grundrissplan des Werks mit allen Verteilern erstellt, aufgeteilt auf 2 eigene Transformatoren mit Index 1 und 2, dann je nach Hierarchie der Verteilungen mit weiteren Zahlbezeichnungen zB:2-1-4-5 )
Dann ist natürlich die Frage wer die Wartung durchführen soll.
Wenn da nur der "Nutzer" warten soll, würde ich so Dinge wie Sauberkeit, Zugänglichkeit usw aufführen, evtl noch Testtaste der FIs drücken (sorry, RCD! )
Wenn das als Checkliste für den Hauselektriker dienen soll, der ja auch mal ne Abdeckung abschrauben darf, ist der turnusmäßige Check der Schraubverbindungen, evtl eine Strommessung der Abgänge oder Untersuchung mit einem Infrarot-Thermometer oder die Entfernung evtler Nagetierkadaver aufführbar.
Dann eine leere Liste für die Bestätigungsunterschriften mit Datum (untere Hälfte der Seite z.B)
Unten dann Autor der Liste mit Unterschrift und evtl Unterschrift der VEFK oder sowas.
Was genau da rein muss und wie lange die Zeiträume gewählt werden, sollte man vielleicht im Zuge der GeBe ermitteln.
Soviel zu dem, was mir dazu einfällt.
Gruß
Tali
ich bin subjektiv
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Die „Untersuchung“ mit einem normalen IR-Thermometer kann man sich schneken, die ist relativ sinnfrei. Damit deckt man nur die gröbsten Schäden auf wenn es eigentlich fast schon zu spät ist.Taliesin hat geschrieben:……oder Untersuchung mit einem Infrarot-Thermometer…..
Hintergrund ist der das jedes IR-Thermometer einen Messfleck hat der über eine größere Fläche die Temperaturen mittelt. Es wird nicht nur genau der Punkt gemessen an dem der Pilotlaser trifft, sondern auch alles aussenherum.
Richtig Sinn macht sowas nur wenn man dazu eine Wärmebildkamera nimmt. Dann erkennt man schlechte Klemmstellen bevor diese zu warm werden….