Prüfung von RCD's
Hallo,
heute haben wir mehrere FI-LS B16A 0,03A geprüft.
Wir haben das Messgerät Metrel Eurotest XA,
da haben wir den automatischen Ablauf für RCD's wo er zuerst mit halben Nennfehlerstrom, dann mit dem einfachen und den fünffachen misst.
Das Komische ist die FI-LS lösen sofort aus ohne dass das Messgerät einen wert erfassen konnte.
Zur Probe hat unsere externe Firma mit dem Gossen Metrawatt 0100 SII gegengeprüft und laut dem Gerät sind die FI-LS alle in Ordnung.
Jemand eine Ahnung warum das Metrel die Messung abbricht?
Bei ca. 70 FI-LS bricht es die Messung bei 10 ab.
heute haben wir mehrere FI-LS B16A 0,03A geprüft.
Wir haben das Messgerät Metrel Eurotest XA,
da haben wir den automatischen Ablauf für RCD's wo er zuerst mit halben Nennfehlerstrom, dann mit dem einfachen und den fünffachen misst.
Das Komische ist die FI-LS lösen sofort aus ohne dass das Messgerät einen wert erfassen konnte.
Zur Probe hat unsere externe Firma mit dem Gossen Metrawatt 0100 SII gegengeprüft und laut dem Gerät sind die FI-LS alle in Ordnung.
Jemand eine Ahnung warum das Metrel die Messung abbricht?
Bei ca. 70 FI-LS bricht es die Messung bei 10 ab.
- cyclist
- Beiträge: 2482
- Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
- Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL
Hallo Niklas!
Hast du schon mit KM gesprochen? Habe leider kein Metrel, so das ich es nicht nachprüfen kann.
Was für LS/FI sind es denn? Neuere, oder die alten roten von ABB? Bei letzteren gab es auch einpolige Modelle, womit ich mir mal die Karten bei der Isomesseung gelegt hatte - wusste nicht, das die nur einpolig schalten...
Was ist denn an den FI/LS angeschlossen? Gibt es evtl. Netzrückwirkungen auf das Metrel im Moment der Abschaltung?
Bei einem 0100SII hatte ich vergangenes Jahr das Problem, das bei der RCD-Auslösung immer eine der geräteinternen Spezialsicherungen auslöste...
Grund hierfür waren offenbar "verbrauchte" Überspannungsableiter im Messgerät. Nach Reparatur & Kalibrierung war alles wieder ok.
Hast du schon mit KM gesprochen? Habe leider kein Metrel, so das ich es nicht nachprüfen kann.
Was für LS/FI sind es denn? Neuere, oder die alten roten von ABB? Bei letzteren gab es auch einpolige Modelle, womit ich mir mal die Karten bei der Isomesseung gelegt hatte - wusste nicht, das die nur einpolig schalten...
Was ist denn an den FI/LS angeschlossen? Gibt es evtl. Netzrückwirkungen auf das Metrel im Moment der Abschaltung?
Bei einem 0100SII hatte ich vergangenes Jahr das Problem, das bei der RCD-Auslösung immer eine der geräteinternen Spezialsicherungen auslöste...
Grund hierfür waren offenbar "verbrauchte" Überspannungsableiter im Messgerät. Nach Reparatur & Kalibrierung war alles wieder ok.
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Ciao + Gruss
Markus
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1665
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Ich hatte neulich auch das Problem, daß wahrscheinlich die angeschlossene Elektronik einer Waschmaschine beim Messen zum vorzeitigen Auslösen des FI führte, nach Ausstecken der WM aus dem Stromkreis ließ sich die Messung ganz normal ausführen mit üblichen Werten.
Ich vermute eine Filterschaltung im Gerät, welche die Meßrampen arg verfälscht, so daß es zum ungeplanten Frühauslösen kommt.
Ich vermute eine Filterschaltung im Gerät, welche die Meßrampen arg verfälscht, so daß es zum ungeplanten Frühauslösen kommt.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1478
- Registriert: Dienstag 27. August 2002, 20:03
- Kontaktdaten:
- street style03
- Null-Leiter
- Beiträge: 842
- Registriert: Dienstag 19. Mai 2009, 15:39
- Wohnort: Zwischen München und Berlin
-
- Beiträge: 32
- Registriert: Freitag 18. Oktober 2013, 15:04
- street style03
- Null-Leiter
- Beiträge: 842
- Registriert: Dienstag 19. Mai 2009, 15:39
- Wohnort: Zwischen München und Berlin
-
- Beiträge: 32
- Registriert: Freitag 18. Oktober 2013, 15:04
street style03 hat geschrieben:Es ist alles richtig verdrahtet
street style03 hat geschrieben:...
Bei ca. 70 FI-LS bricht es die Messung bei 10 ab.
Die FI-LS schonmal getauscht?street style03 hat geschrieben:...
Es ist nichts angeschlossen ist ein Umbau der noch nicht in Brtrieb ist.
...
Was sagt denn die ISO Messung?
- street style03
- Null-Leiter
- Beiträge: 842
- Registriert: Dienstag 19. Mai 2009, 15:39
- Wohnort: Zwischen München und Berlin
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1668
- Registriert: Samstag 24. Dezember 2005, 16:17
- Wohnort: Nord-Niedersachsen
Moin
Wenn ich die ganzen Threads so lese, schleicht sich bei mir das Gefühl ein, das einige FI/LS defekt sein könnten. Wenn du Zugriff auf die Anlage hast, bau die entsprechenden FI/LS aus und teste sie an einer anderen Anlage auf ihre korrekte Funktion. Dann kann man das "Böse" schon mal eingrenzen. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder FI/LS oder die dahinter hängende Anlage.
Lass man auch erstmal die Finger davon. Im Moment bis zur Übergabe ist der Errichter erstmal aktiv. Tauschen würde ich auch nicht. Du hast Garantie / Gewährleistung auf die dir verkaufte Anlage. Erstmal hat der Errichter das Recht nachzubessern. (Grob VOB)street style03 hat geschrieben:Ich darf noch nichts tauschen die Anlage ist noch nicht übergeben.
Was hat auf Zeit zu bedeuten. Ist die Anlage schon übergeben? Habt ihr Fixtermin?street style03 hat geschrieben:Die externe Firma spielt auch Zeit.
Das hört sich doch schon mal gut an.street style03 hat geschrieben:Iso-Wert ist größer 30Mohm
Wenn ich die ganzen Threads so lese, schleicht sich bei mir das Gefühl ein, das einige FI/LS defekt sein könnten. Wenn du Zugriff auf die Anlage hast, bau die entsprechenden FI/LS aus und teste sie an einer anderen Anlage auf ihre korrekte Funktion. Dann kann man das "Böse" schon mal eingrenzen. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder FI/LS oder die dahinter hängende Anlage.