street style03 hat geschrieben:Hallo,
heute haben wir mehrere FI-LS B16A 0,03A geprüft.
Wir haben das Messgerät Metrel Eurotest XA,
da haben wir den automatischen Ablauf für RCD's wo er zuerst mit halben Nennfehlerstrom, dann mit dem einfachen und den fünffachen misst.
Das Komische ist die FI-LS lösen sofort aus ohne dass das Messgerät einen wert erfassen konnte.
Zur Probe hat unsere externe Firma mit dem Gossen Metrawatt 0100 SII gegengeprüft und laut dem Gerät sind die FI-LS alle in Ordnung.
Jemand eine Ahnung warum das Metrel die Messung abbricht?
Bei ca. 70 FI-LS bricht es die Messung bei 10 ab.
Hallo street style,
auf Grund deiner Beschreibung gehe ich davon aus, das dein Metrel-Gerät nicht in Ordnung ist. Ich habe die von dir beschriebene Prüfung an einer Anlage mit Hager ADS916D FI/LS mit meinem HT Sirus 89 (ursprünglich Genius 5080 E von Amprobe) gemacht. Die Werte zur Orientierung 1/2 Prüfstrom > 999 ms in beiden Phasenlagen, Prüfstrom 1x 9 ms bei 0 Grad (pos. Halbwelle), 13 ms bei 180 Grad (neg. Halbwelle), Prüfstrom x5 13 ms und 19 ms. Treppenstromprüfung: Ansprechstrom 15 mA nach 30 ms