Hallo,
im Rahmen der Wiederholungsprüfung einer elektrischen Anlage in einem Gewerbebetrieb stellt sich die Frage des Umfangs der Dokumentation.
Sollten die Werte jedes einzelnen Betriebsmittels (jede Leuchte, jede Steckdose usw.)dokumentiert werden, oder ist es ausreichend den schlechtesten Wert für jeden Stromkreis (Einteilung nach Sicherungsnummer) zu dokumentieren?
Wie ist das allgemeine Vorgehen?
Dokumentation Wiederholungsprüfung elektrischer Anlagen
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 18
- Registriert: Freitag 30. September 2011, 13:25
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1665
- Registriert: Mittwoch 26. Juli 2006, 15:18
- Wohnort: Berlin
Es ist der schlechteste gemessene Wert anzugeben, danach ergibt sich ja auch das Gefährdungspotential. Ein besserer Wert führt ja zu günstigeren Abschaltbedingungen etc.
Bei der Wiederholungsprüfung ist ja auch eine stichprobenartige Prüfung zulässig. Man kann ja nicht verlangen, daß alle Abzweigdosen geöffnet werden, um sie zu besichtigen.
Deshalb suche ich mir für jeden Stromkreis ein paar exemplarische Betriebsmittel raus, von denen ich die schlechtesten Werte vermute und vergleiche die Messungen. Auch mag es sinnvoll sein, vermutlich stark belastete Abzweigdosen zu öffnen, um die Klemmstellen zu besichtigen.
Nur wenn der Auftraggeber fordert, daß alle Betriebsmittel gemessen werden müssen, wäre eine genaue Dokumentation zum Nachweis desselbigen notwendig.
Bei der Wiederholungsprüfung ist ja auch eine stichprobenartige Prüfung zulässig. Man kann ja nicht verlangen, daß alle Abzweigdosen geöffnet werden, um sie zu besichtigen.
Deshalb suche ich mir für jeden Stromkreis ein paar exemplarische Betriebsmittel raus, von denen ich die schlechtesten Werte vermute und vergleiche die Messungen. Auch mag es sinnvoll sein, vermutlich stark belastete Abzweigdosen zu öffnen, um die Klemmstellen zu besichtigen.
Nur wenn der Auftraggeber fordert, daß alle Betriebsmittel gemessen werden müssen, wäre eine genaue Dokumentation zum Nachweis desselbigen notwendig.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 181
- Registriert: Samstag 18. Dezember 2010, 17:28
Der Umfang der wiederkehrenden Prüfungen hat nach Bedarf und unter Beachtung der Betriebserfordernisse zu erfolgen.
Es ist nach VDE 0105-100 zulässig, die Prüfung auf Stichproben zu begrenzen.
Die Stichprobe kann sich sowohl auf die Auswahl bestimmter Teile einer Anlage als auch auf die zu prüfendne Sachverhalte beziehen.
Den Prüfumfang sollte der Prüfer mit dem Betreiber der Anlage abstimmen.
Im Einzelnen entscheidet der Prüfer den Umfang der wiederkehrenden Prüfung vor Ort in Abhängigkeit von seinen Feststellungen (eventuell Erweiterung der Stichprobe, bzw. in schwerwiegenden Fällen elektrische Anlage komplett prüfen).
Aus Gründen der größtmöglichen Rechtssicherheit empfielt sich eine Dokumentation der einzelenen Messwerte, zumindest pro geprüften Endstromkreis.
Es ist nach VDE 0105-100 zulässig, die Prüfung auf Stichproben zu begrenzen.
Die Stichprobe kann sich sowohl auf die Auswahl bestimmter Teile einer Anlage als auch auf die zu prüfendne Sachverhalte beziehen.
Den Prüfumfang sollte der Prüfer mit dem Betreiber der Anlage abstimmen.
Im Einzelnen entscheidet der Prüfer den Umfang der wiederkehrenden Prüfung vor Ort in Abhängigkeit von seinen Feststellungen (eventuell Erweiterung der Stichprobe, bzw. in schwerwiegenden Fällen elektrische Anlage komplett prüfen).
Aus Gründen der größtmöglichen Rechtssicherheit empfielt sich eine Dokumentation der einzelenen Messwerte, zumindest pro geprüften Endstromkreis.