Protokoll als PDF zum RCD Test
Verfasst: Samstag 24. August 2013, 18:52
von SPS
Musterprotokoll als PDF zum RCD Test
Hallo zusammen,
hier ein Protokoll als PDF zum RCD Test
Kann Ausgedruckt und von Hand ausgefüllt werden.
Auch mit einem PDF Reader wie dem Freien Foxit Reader kann das Dokument am PC ausgefüllt werden.
Fehlt noch was? Dann Rückmeldung über PN
Die PDF ist nicht neu , finde nur das alte nicht mehr.
Verfasst: Mittwoch 2. September 2015, 18:37
von Funker
Es wird schwer sein jemand zu finden der bei einer Erst - als auch Wiederholungsprüfung den angegebenen Umfang bezahlt.
Eine sinnvolle Auswahl einzelner dieser Prüfungen durch den Prüfer je nach Anlage schein angebracht. Gefordert in Vorschriften ist das jedenfalls nicht
und hat allgemein keinen Mehrwert.
Verfasst: Donnerstag 3. September 2015, 12:42
von El Taco
Macht ta und das mit 0° und 180° überhaupt Sinn bei Rampe-Messung?
Gleiches gilt für die Erder Prüfung. Wird die nicht normgemäß mit 200mA DC gemacht?
Und auf Grund der aktuellen Diskussionen wäre ein Feld für die Vorsicherung vielleicht nicht schlecht.
Gruß,
El Taco
Verfasst: Donnerstag 3. September 2015, 17:29
von cyclist
Hallo El Taco!
Gleiches gilt für die Erder Prüfung. Wird die nicht normgemäß mit 200mA DC gemacht?
Die messtechnische Prüfung eines Erders erfolgt nicht mit einem Prüfstrom von 200mA DC, sondern mit viel niedrigeren Strömen, siehe z.B.
hier (Chauvin Arnoux, PDF, 1,9mb), oder
hier bei Fluke (Flash) oder hier bei [url=https://de.wikipedia.org/wiki/Erdungsmessung]Wikipedia.[/URL]
Was du vermutlich meintest, ist die Niederohm(igkeits)messung (Rlo), die u.a. nach DIN VDE 0100-600 gefordert ist, s. u.a.
hier im Forum. Olaf S-H hatte da schon ne ganze Menge zu geschrieben.
Verfasst: Donnerstag 3. September 2015, 22:47
von El Taco
Hallo cyclist,
interessante Links, danke.
Im Protokoll-PDF steht "Erder Prüfung". Gehen wir mal davon aus, da wäre wirklich der Erder gemeint: Gehört die Messung des Erders zu einer wiederkehrenden Prüfung eines RCDs? Denn dafür ist das Protokoll ja eigentlich gedacht.
Gruß,
El Taco
Verfasst: Freitag 4. September 2015, 14:25
von SPS
Bei meinem Messgerät wird unter der Fi Messung auch der Erder R E + R T geprüft.
Bei mir geht das PDF Programm nicht mehr mit dem das Formular erstellt wurde. Kann das nicht mehr Anpassen