Protokoll als PDF zum RCD Test

Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Protokoll als PDF zum RCD Test

Beitrag von SPS »

Musterprotokoll als PDF zum RCD Test

Hallo zusammen,
hier ein Protokoll als PDF zum RCD Test
Kann Ausgedruckt und von Hand ausgefüllt werden.
Auch mit einem PDF Reader wie dem Freien Foxit Reader kann das Dokument am PC ausgefüllt werden.

Fehlt noch was? Dann Rückmeldung über PN

Die PDF ist nicht neu , finde nur das alte nicht mehr.
Dateianhänge
Pruefung RCD V3.9P.pdf
(207.37 KiB) 11180-mal heruntergeladen
Mit freundlichem Gruß sps
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Beitrag von Funker »

Es wird schwer sein jemand zu finden der bei einer Erst - als auch Wiederholungsprüfung den angegebenen Umfang bezahlt.

Eine sinnvolle Auswahl einzelner dieser Prüfungen durch den Prüfer je nach Anlage schein angebracht. Gefordert in Vorschriften ist das jedenfalls nicht
und hat allgemein keinen Mehrwert.
El Taco
Null-Leiter
Beiträge: 134
Registriert: Donnerstag 27. Dezember 2012, 04:06

Beitrag von El Taco »

Macht ta und das mit 0° und 180° überhaupt Sinn bei Rampe-Messung?

Gleiches gilt für die Erder Prüfung. Wird die nicht normgemäß mit 200mA DC gemacht?

Und auf Grund der aktuellen Diskussionen wäre ein Feld für die Vorsicherung vielleicht nicht schlecht. joint1

Gruß,
El Taco
Benutzeravatar
cyclist
Beiträge: 2482
Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL

Beitrag von cyclist »

Hallo El Taco!
Gleiches gilt für die Erder Prüfung. Wird die nicht normgemäß mit 200mA DC gemacht?
Die messtechnische Prüfung eines Erders erfolgt nicht mit einem Prüfstrom von 200mA DC, sondern mit viel niedrigeren Strömen, siehe z.B. hier (Chauvin Arnoux, PDF, 1,9mb), oder hier bei Fluke (Flash) oder hier bei [url=https://de.wikipedia.org/wiki/Erdungsmessung]Wikipedia.[/URL]

Was du vermutlich meintest, ist die Niederohm(igkeits)messung (Rlo), die u.a. nach DIN VDE 0100-600 gefordert ist, s. u.a. hier im Forum. Olaf S-H hatte da schon ne ganze Menge zu geschrieben. ;)
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
El Taco
Null-Leiter
Beiträge: 134
Registriert: Donnerstag 27. Dezember 2012, 04:06

Beitrag von El Taco »

Hallo cyclist,

interessante Links, danke.

Im Protokoll-PDF steht "Erder Prüfung". Gehen wir mal davon aus, da wäre wirklich der Erder gemeint: Gehört die Messung des Erders zu einer wiederkehrenden Prüfung eines RCDs? Denn dafür ist das Protokoll ja eigentlich gedacht.

Gruß,
El Taco
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Beitrag von SPS »

Bei meinem Messgerät wird unter der Fi Messung auch der Erder R E + R T geprüft.