Re: EMV-Störung über PE, PEN und Erdungsanlage
Verfasst: Donnerstag 12. Mai 2022, 18:25
von Elektromann
Hallo Markus,
zuerst herzlichen dank für die gute und ausführliche Schilderung.
![danke dank1](./images/smilies/danke.gif)
Für mich als EMV Menschen natürlich sehr interessant. Haben die Leute von der BNetzAgentur irgendwas gesagt wie es jetzt weiter geht? Ich bin die ganze Zeit am überlegen ob meine Messmethoden Deine Fehler finden würden oder ob ich da an meiner Methodik arbeiten muss. Aktuell ist aber so viel Arbeit ... Wenn ich in Deiner Gegend wäre, dürfte ich für'n Bier
![Bier bier1](./images/smilies/bier.gif)
mal bei Dir messen?
Gruß Günter
Re: EMV-Störung über PE, PEN und Erdungsanlage
Verfasst: Donnerstag 12. Mai 2022, 21:16
von DBY656
Hallo Günter,
die BNetzA - Leute haben gleich zu Beginn ihrer Messungen betont das ihre Nahfeldsonde zur Reparatur ist. Ob diese ein "besseres Ergebnis" gebracht hätte ist eine andere Geschichte. Bei mir liegen die größten Probleme nicht in der Luft, sondern kommen über den PEN des TN-C-Netz in die Bude.
Die BNetzA kam übrigens zweimal, weil sia auf Distanz eine Störquelle mit 600kHz feststellen konnten, diese war aber im Haus selbst nicht lokalisierbar. Als Ursache konnte ich im nachhinein die PV-Anlage auf dem Dach durch aus/ein feststellen. Diese "Zicken" treten erst bei dem warmen sonnigen Wetter auf. Bei meinen früheren Scans mit meinem AR3000 war dieses jetzt doch sehr starke Signal nicht vorhanden. Ob da nicht auch noch Resonanzen eine Rolle spielen? Mit einem dicken Klappferrit über die PV-Leitungen konnte ich gar nichts erreichen, das Störsignal blieb unverändert.
Für weitere Messungen habe ich aktuell noch eine Einschränkung:
Meine Strommesszangen (-adapter) können entweder nur bis zu wenigen kHz messen oder der Durchmesser ist viel zu klein für die Leitungen. Es wird wohl oder über darauf hinauslaufen das ich mit noch eine teure Rogowski-Stromschleife zulegen muss.
Ein Hauptproblem ist ja eigenlich die Unzugänglichkeit der vermuteten Störquelle bzw. die mangelnde Kontaktmöglichkeit zu dem Betreiber. Heutzutage erreicht man die Rechtsabteilung vile leichter als die Technik-Leute.
Gruß Markus
PS: Die BNetzA wird sich in mehreren Wochen nochmal melden.
Re: EMV-Störung über PE, PEN und Erdungsanlage
Verfasst: Samstag 14. Mai 2022, 12:04
von DBY656
Hallo zusammen,
dieses Problem lässt mir leider keine Ruhe ...
Um das Störsignal von der PV-Anlage besser einschätzen zu können habe ich mal selbst ein bewusstes Störsignal erzeugt. Die PV macht bei 600kHz ein deutliches Signal , deshalb habe ich Vergleiche mit 500kHz und 700kHz gemacht. Beide Frequenzen bringen das selbe Ergebnis.
Ergebnis:
Um den gleichen Signalpegel wie die PV-Anlage an meinem Funkscanner mit Stabantenne zu erreichen reicht ein Pegel von 0,4Vpp aus, welches direkt parallel an den Oszi-Eingang "PE<>Erde" mit aufgeschaltet ist.
Wenn mein RCL-Messgerät mich nicht wegen der Störpegel aus dem Stromnetz angelogen hat, >2MOhm und 2,4nF ergeben bei 500kHz in etwa eine Impedanz von 830 Ohm, waren weniger als 0,03mWatt an Sendeleistung aktiv.
Kanal 1: Netzspannung L<>N _____________ Kanal 3: Störsingal PE<>Erde(Sonde)
Re: EMV-Störung über PE, PEN und Erdungsanlage
Verfasst: Samstag 14. Mai 2022, 12:17
von DBY656
Zum besseren Vergleich, jeder Tag und Tageszeit ist aktuell anderst:
Der angeschlossene und ausgeschaltete Signalgenerator zieht den Störpegel-Messwert mächtig runter
Hier ein Bild vom "Müll" ungefiltert:
Parallel zum Oszi-Eingang mal eben einen Widerstand von 33 Ohm geschaltet:
Die 600kHz von der PV sind auf all den Oszi-Bildern nicht zu finden. Der "Müll" kommt wo anders her und das "Paketweise"
Gruß Markus.
Re: EMV-Störung über PE, PEN und Erdungsanlage
Verfasst: Sonntag 15. Mai 2022, 21:40
von DBY656
Noch ein Nachtrag, diese Messung so zu machen ist mir erst später eingefallen.
Mit der Modulation wird der EMV-Anteil aus dem PE bei eingeschaltetem Funktionsgenerator erst so richtig deutlich erkennbar. Das Störsignal auf dem PE pulst übrigens nicht genau mit 400Hz, sondern schwankt deutlich rauf und runter.
Gruß Markus
Re: EMV-Störung über PE, PEN und Erdungsanlage
Verfasst: Sonntag 11. Dezember 2022, 17:26
von DBY656
Hallo zusammen,
nachdem ich meine Messtechnik um eine Rogowski-Messchleife erweitern konnte kann ich hier mit meinem Problemthema weitermachen.
Hinweis: Die Uhrzeit auf den Messbildern ist noch auf Sommerzeit (ist nur selten relevant).
Erst mal Bilder von der Messtechnik:
![Rogowski.JPG (573.84 KiB) 2366 mal betrachtet Strommessung mit Oszi und Rogowski-Messschleife](./download/file.php?id=13653&t=1&sid=745163c5b961f675895662f31e0b15b8)
- Strommessung mit Oszi und Rogowski-Messschleife
![Rogowski_PV.JPG (352.63 KiB) 2366 mal betrachtet Rogowski-Messchleife über PV-Leitungen](./download/file.php?id=13654&t=1&sid=745163c5b961f675895662f31e0b15b8)
- Rogowski-Messchleife über PV-Leitungen
Re: EMV-Störung über PE, PEN und Erdungsanlage
Verfasst: Sonntag 11. Dezember 2022, 17:45
von DBY656
Am Anfang der Messungen vergessen, aber später nachgeholt: Das Eigenrauschen feststellen
Die Messschleife kann bis 300A und 16 MHz Spitze, im kleinen mA-Bereich wird es da schon kritisch.
![SCR133.PNG (49.31 KiB) 2358 mal betrachtet Eigenrauschen Rogowski-Messchleife am Einsatzort](./download/file.php?id=13655&t=1&sid=745163c5b961f675895662f31e0b15b8)
- Eigenrauschen Rogowski-Messchleife am Einsatzort
Dann mal los
Differenzstom PV-Module in Teillast (Winter, später Nachmittag)
![SCR126.PNG (66.69 KiB) 2358 mal betrachtet PV-Module Teillast 1ms/Diff](./download/file.php?id=13656&t=1&sid=745163c5b961f675895662f31e0b15b8)
- PV-Module Teillast 1ms/Diff
Differenzstom PV-Module im Aus-Zustand (Winter, Nacht)
![SCR135.PNG (52.9 KiB) 2358 mal betrachtet PV-Module ohne Last 1ms/Diff](./download/file.php?id=13657&t=1&sid=745163c5b961f675895662f31e0b15b8)
- PV-Module ohne Last 1ms/Diff
Re: EMV-Störung über PE, PEN und Erdungsanlage
Verfasst: Sonntag 11. Dezember 2022, 17:58
von DBY656
Für die beiden Messungen an der PV habe ich noch 2 Bilder mit größerer Zeiteinheit:
Nachmitag in Teillast:
![SCR125.PNG (69.87 KiB) 2353 mal betrachtet PV-Module Teillast](./download/file.php?id=13658&t=1&sid=745163c5b961f675895662f31e0b15b8)
- PV-Module Teillast
Nachts ohne Stromproduktion:
![SCR136.PNG (57.09 KiB) 2353 mal betrachtet PV-Module ohne Last](./download/file.php?id=13659&t=1&sid=745163c5b961f675895662f31e0b15b8)
- PV-Module ohne Last
Diese Messungen bestätigen eindeutig meine bisherigen Erkenntnisse das die PV-Anlage das EMV-Problem eindeutig verstärkt. Es ist auch nicht verwunderlich das solche Störimpulse einen PV-Generator zum "schwingen" bringen können.
Als Verursacher des Problems konnte ich die PV schon länger ausschliessen da selbst bei abgesteckten PV-Modulen die Störung auf dem PE vorhanden war und immer noch ist.
Re: EMV-Störung über PE, PEN und Erdungsanlage
Verfasst: Sonntag 11. Dezember 2022, 18:09
von DBY656
Nun der Differenzstrom der Richtung Haus-Unterverteilung trotz großem Klappferrit zum fließen kommt:
Am Nachmittag:
![SCR122.PNG (79.11 KiB) 2352 mal betrachtet Naschmittag](./download/file.php?id=13660&t=1&sid=745163c5b961f675895662f31e0b15b8)
- Naschmittag
![SCR123.PNG (75.1 KiB) 2352 mal betrachtet Nachmittag 1ms/Diff](./download/file.php?id=13662&t=1&sid=745163c5b961f675895662f31e0b15b8)
- Nachmittag 1ms/Diff
Nachts:
![SCR137.PNG (61.99 KiB) 2352 mal betrachtet Nacht](./download/file.php?id=13661&t=1&sid=745163c5b961f675895662f31e0b15b8)
- Nacht
Die Messungen sprechen für sich ...
Re: EMV-Störung über PE, PEN und Erdungsanlage
Verfasst: Sonntag 11. Dezember 2022, 18:27
von DBY656
Dank TN-C Netz von VNB und der TN-C - Struktur in der angeschlossenen Halle sind größere Differenzströme am HAK, zur UV-Halle und dem Haupterder. Wie bereits mal erwähnt hat jedes Gebäude einen eigenen Erder, da ehemalige Landwirtschaft.
Strom auf dem Erder Haus / HAK / PV:
![SCR128.PNG (37.84 KiB) 2347 mal betrachtet Nachmittags](./download/file.php?id=13663&t=1&sid=745163c5b961f675895662f31e0b15b8)
- Nachmittags
![SCR130.PNG (37.91 KiB) 2347 mal betrachtet Nachmittags 0,5ms/Diff](./download/file.php?id=13664&t=1&sid=745163c5b961f675895662f31e0b15b8)
- Nachmittags 0,5ms/Diff
Passend dazu ein Bild vom Differenzstrom das HAK:
![SCR131.PNG (42.14 KiB) 2347 mal betrachtet Nachmittags 0,5ms/Diff](./download/file.php?id=13665&t=1&sid=745163c5b961f675895662f31e0b15b8)
- Nachmittags 0,5ms/Diff