Ich bin ebenfalls nun seit rund 28 Jahren in der Branche tätig und beschäftige mich seit nun gut 12 Jahren recht intensiv mit der Thematik Messen & Prüfen ortsfester Anlagen, auch einiges an sehr speziellen Anlagen.Ich bin jetzt auch schon fast 20Jahre im Elektrohandwerk und habe schon viel gesehen aber sowas hier und das in einem öffentlichen Gebäude....
Gerade in meinem Bereich sollte man meinen, das bei der Errichtung besonderer Wert auf eine mängelfreie Errichtung gelegt wurde. Wenn das so gewesen wäre, dann hätte ich nicht soviel zu schreiben gehabt, bzw. soviel instand zu setzen gehabt.
![hair hair1](./images/smilies/hair.gif)
![furios furios1](./images/smilies/furious3.gif)
![schimpf :schimpf:](./images/smilies/k_schimpf.gif)
Z.B.:
- Zuleitung NYY-J 7x2,5mm² (L1-3/N/PE + 3 Adern für Meldungen), Absicherung mit LS-Schalter 3-pol. B 20A, Verlegung im Erdreich, Leitungslänge ca. 800m (!!!) Immerhin konnte ich noch 26A Kurzschlussstrom messen, bei stark flackernden Leuchtstofflampen...
Da braucht man auch nicht mehr nachrechnen, ob es noch passen könnte...
Geändert wurde hier mit Sicherheit immer noch nix... Bin da aber auch nicht mehr zuständig für...
- haufenweise Mängel beim Potentialausgleich
- fehlende Erder
- Zuleitung von einer Zählerverteilung zu einer Anlage NYY-J 3x1,5mm², Leitungslänge ca. 65m, Verlegung im Erdreich. Abschaltbedingungen zwar noch ok, aber Spannungsfall, Selektivität, usw...
Bislang noch keine Änderung erfolgt, also wieder bemängeln...
Ich könnte noch zig Fehler aufzählen, bei denen man denken müsste, dass das sicher kein Fachmann das installiert hat...
Insofern rege ich mich über solche Dinge schon lange nicht mehr auf...
![Augen rollen :rolleyes:](./images/smilies/rolleyes.gif)