Prüfung von RCDs ep 4/2018

Antworten
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Prüfung von RCDs ep 4/2018

Beitrag von SPS »

Hallo, hier zu Info einen Beitrag der Fachzeitschrift EP
Prüfung von RCDs
ep 4/2018

https://www.elektropraktiker.de/nc/fach ... -von-rcds/
Elektropraktiker hat geschrieben:Die Wirksamkeit der Schutzmaßnahme ist nachgewiesen, wenn die Abschaltung bei einem Fehlerstrom erfolgt, der gleich oder kleiner als der Bemessungsfehlerstrom IΔN ist.
An anderer Stelle
Bei einem pulsierenden Gleichstrom 0,35 bis 1,4 ×IΔN

Also ist nach Produktnorm ein Messwert von 1,4 ×IΔN Zulässig ,nach VDE 0100-600 nicht?
Mit freundlichem Gruß sps
bo_93
Null-Leiter
Beiträge: 263
Registriert: Dienstag 20. Januar 2015, 16:11

Re: Prüfung von RCDs ep 4/2018

Beitrag von bo_93 »

Moin SPS,
die 1,4 x IdN beziehen sich auf die Prüfung mit pulsierenden Gleichstrom (Halbwelle)(bei 30 mA RCD also 42 mA),
1xdN bezieht sich auf die Vollwelle - guck dir doch mal an wie es für einen RCD Typ B aussieht - dort darf der RCD bei ansteigendem Gleichstrom sogar bis max. 2xIdN (60 mA bei 30 mA RCD Typ B) auslösen. - Dort prüfst du dann Gleich und Wechselstrom-Auslösung getrennt.

Gruß

bo_93
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Prüfung von RCDs ep 4/2018

Beitrag von SPS »

Hallo danke für die Antwort,
mir ging es um die Unterschiede der beiden Normen
VDE 0100-600 kennt nach dem EP Beitrag keine 1,4 x IdN
Prüfe ich nach VDE 0100-600 auf <= IdN oder nach Produktnorm mit den Faktoren?
Im Protokoll steht ja meistens geprüft nach VDE 0100-600 ....
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
cyclist
Beiträge: 2482
Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL

Re: Prüfung von RCDs ep 4/2018

Beitrag von cyclist »

Hallo SPS,
Prüfe ich nach VDE 0100-600 auf <= IdN oder nach Produktnorm mit den Faktoren?
Im Protokoll steht ja meistens geprüft nach VDE 0100-600 ....

Tja, wie so oft...: Der befähigte Prüfer ;) entscheidet, wie, womit, er/sie was und mit welcher Methode prüft.
Wenn ein Messgerät mehr her gibt, als wie es mindestens gefordert ist, warum soll man es nicht anwenden.

Die DIN VDE 0100-600:2017-06 verweist unter 6.4.3.7.1 a) 2) (bezogen auf TN-Netze, identisch aber auch für TT-Netze) auf die DIN VDE 0100-410:2007-06 bezüglich der Anforderungen auf den Nachweis der Wirksamkeit der RCD.
In der 0100-410 hat es wiederum die Tabelle 41.1 mit den max. zulässigen Abschaltzeiten.
Die Tabelle mit den max. zulässigen Auslöseströmen nach Art des Stroms, entstammt der 0664 (keine genauere Angabe gefunden, in meiner Auswahl ist nur das Beiblatt 1 (0664-10) enthalten, die anderen Teile der 0664 nicht).
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Prüfung von RCDs ep 4/2018

Beitrag von SPS »

dank1 cyclist für die Antwort
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
cyclist
Beiträge: 2482
Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL

Re: Prüfung von RCDs ep 4/2018

Beitrag von cyclist »

Hallo SPS,
schau mal in die Bedienungsanleitung des GMC Profitest Master Mxtra: https://www.gmc-instruments.de/media/66 ... p-ba_d.pdf Da stehen die entsprechenden Tabellen drin (Seite 90).
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Prüfung von RCDs ep 4/2018

Beitrag von SPS »

Hallo cyclist :rolleyes: ,
Ich hatte dafür 2012 eine Tabelle gemacht siehe mal die PDF aus einem anderen Beitrag.
download/file.php?id=11519
Stimmt das so noch?
Mit freundlichem Gruß sps
Benutzeravatar
cyclist
Beiträge: 2482
Registriert: Mittwoch 23. November 2005, 21:29
Wohnort: Ruhrpott, tief im Westen u. OWL

Re: Prüfung von RCDs ep 4/2018

Beitrag von cyclist »

Hallo SPS,
Zitat aus deiner Tabelle:
Nach VDE 0100-410:2007-06 bei U0 > 120V und U0 <= 230V AC in Endstromkreisen bis 32A gelten folgende max. Abschaltzeiten.
Im TT-Netz 200 ms und im TN-Netz von 400 ms
Die 400ms sind allgemein bezogen, auf "normale" RCD bezogen, würden max. 300ms gelten, da die 0664 hier als Herstellernorm, die Auslösezeit mit max. 300ms angibt.

Ansonsten siehts noch aktuell aus. Aber da sollte noch wer anders mal drüber schauen. KM?
Vorsichtshalber: Dieser Beitrag stellt keine, in diesem Forum nicht zulässige, Rechtsberatung dar.
Ciao + Gruss
Markus
Benutzeravatar
SPS
Beiträge: 6023
Registriert: Freitag 16. Juli 2004, 20:27
Kontaktdaten:

Re: Prüfung von RCDs ep 4/2018

Beitrag von SPS »

Hallo cyclist ,
hier das alte Thema.
viewtopic.php?f=60&t=16254&p=195995&hil ... le#p195995

Kabelmafia hat dort letztes Jahr mal die Tabelle geprüft. Auch du hast dazu was geschrieben.
Mit freundlichem Gruß sps
Antworten