Spannung an Stromfreier Anlage
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 15
- Registriert: Dienstag 3. März 2015, 22:32
Spannung an Stromfreier Anlage
Als Nichtfachmann eine Frage : (Durch den Thread ABB RCD Rückruf "angestachelt") Ich hab meine Heimanlage mit dem 5010 gemessen//geprüft - der RCD von Kopp hat "erstmal" auch nicht ausgelöst (auch nicht bei 500mA....) - erst nach mehrfacher Betätigung....
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage - wo kommen "Fremdspannungen" her - die bei mir zwischen N und PE bis zu 4,5 V betragen (auch wenn ich den Hauptschalter betätige - Haus komplett "aus") - bei ausgelöstem RCD ....und bei eingeschaltetem auch blieben....nach mehrfacher Betätigung des RCD dann aber auf 1,5 V zurückgingen - bei eingeschaltetem RCD.
(Einfamilienhäuschen, Anlage vom Elektromeister installiert - Anlage ist 20 Jahre alt, RCD ist 40-0,03 Kopp , 3 Phasen...)
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage - wo kommen "Fremdspannungen" her - die bei mir zwischen N und PE bis zu 4,5 V betragen (auch wenn ich den Hauptschalter betätige - Haus komplett "aus") - bei ausgelöstem RCD ....und bei eingeschaltetem auch blieben....nach mehrfacher Betätigung des RCD dann aber auf 1,5 V zurückgingen - bei eingeschaltetem RCD.
(Einfamilienhäuschen, Anlage vom Elektromeister installiert - Anlage ist 20 Jahre alt, RCD ist 40-0,03 Kopp , 3 Phasen...)
- Oberwelle
- Beiträge: 8770
- Registriert: Montag 4. April 2005, 17:54
Moin Alois,
da gebe ich dir Recht, ich interpretiere den Satz
Vielleicht gibt es ja noch einen Erklärung zu dem stark interpretierbaren Text..
OW
da gebe ich dir Recht, ich interpretiere den Satz
so, daß die Spannung auch mit eingeschalteten RCD ansteht...bei ausgelöstem RCD ....und bei eingeschaltetem auch blieben..
Vielleicht gibt es ja noch einen Erklärung zu dem stark interpretierbaren Text..
OW
.
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
- Strippe-HH
- Beiträge: 1430
- Registriert: Freitag 10. Oktober 2014, 17:01
- Wohnort: Hamburg
- 50Hertz
- Null-Leiter
- Beiträge: 3559
- Registriert: Sonntag 11. Februar 2007, 15:53
- Wohnort: Dümmerland
- Kontaktdaten:
Woher kommt denn diese verdammte Spannung
Mir sind schon Holzschrauben begegnet, die nicht nur durch Dielenbretter auf dem Hausboden, sondern auch durch Leitungsmäntel gegangen sind.
Den letzten interessanten Fall, mit FI-Auslösung, konnte ich nicht klären, weil bei der Baumaßnahme der Zugang in die Seitenböden versperrt war. Ich vermute eine (hochohmige?) Verbindung des N mit einer Telefonleitung.
In meiner klassischen Vorstellung gibt es
- Induktionsspannungen (z.B. SL im Ring verlegt)
- Kapazitiv angekoppelte Spannungen
- Antennenspannungen, auch von Metallteilen, die keine Antenne sind
- Akkus von Alarmanlagen
- Spannungen von Rückströmen in Kurven von Straßenbahnen oder Eisenbahnen
Um Aussagen machen zu können müsste man die Frequenz der entdeckten Spannung kennen und den Innenwiderstand der Spannungsquelle. Oft sind die Spannungen, die mit dem Lügenstift angezeigt werden, praktisch nicht mehr vorhanden, wenn wir diese Teile berühren.
Grüße in die Runde
50Hertz
Den letzten interessanten Fall, mit FI-Auslösung, konnte ich nicht klären, weil bei der Baumaßnahme der Zugang in die Seitenböden versperrt war. Ich vermute eine (hochohmige?) Verbindung des N mit einer Telefonleitung.
In meiner klassischen Vorstellung gibt es
- Induktionsspannungen (z.B. SL im Ring verlegt)
- Kapazitiv angekoppelte Spannungen
- Antennenspannungen, auch von Metallteilen, die keine Antenne sind
- Akkus von Alarmanlagen
- Spannungen von Rückströmen in Kurven von Straßenbahnen oder Eisenbahnen
Um Aussagen machen zu können müsste man die Frequenz der entdeckten Spannung kennen und den Innenwiderstand der Spannungsquelle. Oft sind die Spannungen, die mit dem Lügenstift angezeigt werden, praktisch nicht mehr vorhanden, wenn wir diese Teile berühren.
Grüße in die Runde
50Hertz