Moin Ly,
natürlich sind diese Streuströme unschön, da sind wir uns einig. Allerdings sind wir hier in Bereichen, wo jede Installation mit klar kommen sollte. Würdest du jetzt Ströme mit 25 A auf der HES haben, dann
Die Problematik ist klar, eine Abhilfe auch...
Doch das TT-Netz ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Für dies Wohnobjekt mag das so sein, grundsätzlich sieht die Welt etwas anders aus.
Der Anlagenerder muss wirklich niederohmig sein, denn viele elektronische Lasten haben Ableitströme gegen Schutzleiter. Bei einem Anlagenerder mit angenommen 100 Ohm ergeben sich schon merkliche Potenzialdifferenzen. ...man könnte natürlich aus der Zauberkiste den FU-Schutzschalter rauskramen, hier würde er bei korrekter Installation sogar mal was zu tun kriegen...
Es sollte dann, ähnlich wie im IT-Netz, bei Umrichtern der Netzfilter so beschafft werden, dass er gegen den Neutralleiter ableitet (ableitstromarmer Filter). das kostet etwas und da muss jemand dran denken...
Der Strom kann ruhig bunt sein-ohne Kabel nützt das nix.
Bild: NAKBA 3x95/50sm 0,6/1kV VDE U 0250:1936