Hallo tm90, Danke dass Du diesen interessanten Beitrag hier gepostet hast. Aktuell bin ich für einen Kunden dabei mit NEPLAN solche Störungen zu berechnen. Ich gebe Dir recht, die Einstellung der Schutzorgane ist nicht so einfach zu machen. Hier soll NEPLAN ja helfen, allerdings ist es für mich jetzt gerade eine beeindruckende "Inspiration" und "Anreiz" diese Bilder zu sehen
Einer meiner Kollegen hat durch einen Schaltungsfehler bei der Inbetriebnahme, vor vielen Jahren mal an einer Kathodischen Tauchlackierung 1,5MW durch die Ketten der Traverse geschickt, die haben sich dann einfach verflüchtigt unter Schall+Licht+Rauch... Ich bin sicher, dass Tennet da noch etwas Aufklärungsarbeit reinsteckt. Aber auf jeden Fall sind die Kabel jetzt trocken
Einer meiner Kollegen hat durch einen Schaltungsfehler bei der Inbetriebnahme, vor vielen Jahren mal an einer Kathodischen Tauchlackierung 1,5MW durch die Ketten der Traverse geschickt, die haben sich dann einfach verflüchtigt unter Schall+Licht+Rauch... Ich bin sicher, dass Tennet da noch etwas Aufklärungsarbeit reinsteckt. Aber auf jeden Fall sind die Kabel jetzt trocken
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Hallo,
ja, trocken.
Aber auch sehr lang.
Ich gehe davon aus, dass sich die Leiterseile sehr gelängt haben.
Aufgrund des Eigengewichts kann es sein, das sie die Ausgangslänge
nicht wieder erreicht haben.
Das Foto von den Schienen zeigt Metalldampf.
Ich fürchte, man wird sie erneuern müssen.
...
ja, trocken.
Aber auch sehr lang.
Ich gehe davon aus, dass sich die Leiterseile sehr gelängt haben.
Aufgrund des Eigengewichts kann es sein, das sie die Ausgangslänge
nicht wieder erreicht haben.
Das Foto von den Schienen zeigt Metalldampf.
Ich fürchte, man wird sie erneuern müssen.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Moin,
In dem Bereich werden Aluseile mit Stahlkern verwendet, da wird nix mehr zurückschrumpfen. Einmal alles neu ist die Lösung.
In dem Bereich werden Aluseile mit Stahlkern verwendet, da wird nix mehr zurückschrumpfen. Einmal alles neu ist die Lösung.
- Elektromann
- Null-Leiter
- Beiträge: 340
- Registriert: Mittwoch 15. September 2021, 09:40
- Wohnort: 32351 Stemwede
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Hallo tm90,
ist das der Standard oder gibts bei den Kabeln auch Alternativen?
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, ist in der Theorie geringer als in der Praxis
- Tobi P.
- Beiträge: 1906
- Registriert: Sonntag 18. November 2007, 13:46
- Wohnort: 41516 Grevenbroich
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Moin,
das ist Standard, der Stahlkern übernimmt die Zugkräfte. Bei einer Reparatur des Leiterseils werden daher Stahlkern und aussenliegender Aluminiumleiter auch immer mit jeweils eigenem Stoßverbinder verpresst.
Gruß Tobi
das ist Standard, der Stahlkern übernimmt die Zugkräfte. Bei einer Reparatur des Leiterseils werden daher Stahlkern und aussenliegender Aluminiumleiter auch immer mit jeweils eigenem Stoßverbinder verpresst.
Gruß Tobi
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1510
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Im Video ist beim Kameraschwenk ein Traktor mit Anhänger zu sehen, der im Feld VOR der Freileitung arbeitet. Ich möchte nicht in dem Traktor sitzen, wenn der gerade in dem Moment unter der Freileitung durchfahren würde. Als Fahrer schaut man bestimmt fasziniert auf das Feuerwerk und denkt nicht an die Bedrohung von oben
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Hallo,
nun das nächste Desaster von Tennet.
Ein neuer 250 to Trafo 110kV/220kV im Sumpf versenkt.
https://www.waldnet.nl/wn/nieuws/72246/ ... uwald.html
Ich kann leider nicht aushelfen.
In meinem Lager ist bei 20 kV Schluss.
...
nun das nächste Desaster von Tennet.
Ein neuer 250 to Trafo 110kV/220kV im Sumpf versenkt.
https://www.waldnet.nl/wn/nieuws/72246/ ... uwald.html
Ich kann leider nicht aushelfen.
In meinem Lager ist bei 20 kV Schluss.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Erinnert mich an den großen Gasaufbereiter den vor einigen Jahren eine Schwertransportfirma in Norddeutschland einfach aus Versehen in ein Feld gekippt hat. Dummerweise wurde der Schwertransport von einem Filmteam begleitet welches eigentlich eine Reportage über den Transport machen wollte....und dann eine Katastrophenstory frei Haus bekam....
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Hallo,
das war ein CO2-Tank.
Übrings auch eine Niederländische Transportfirma.
Selbst geknipstes Foto:
. ...
das war ein CO2-Tank.
Übrings auch eine Niederländische Transportfirma.
Selbst geknipstes Foto:
. ...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Moin,
auch bei dem im Matsch langsam verschwindenden Trafo gibt es Videos und es war ein TV-Team dabei. Mal sehen, ob die das alles veröffentlichen dürfen. Hier noch zwei Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=bMEfuZOzX4k
https://www.youtube.com/watch?v=BbDecnzI1kc
Leider kann ich kein niederländisch.
Interessant ist, dass ein Schwertransport mit einem 250 Tonnen Testgewicht die Strecke abgefahren ist und am Vortag ein 200 Tonnen Schrotttrafo das Umspannwerk über genau den gleichen Weg verlassen hat.
auch bei dem im Matsch langsam verschwindenden Trafo gibt es Videos und es war ein TV-Team dabei. Mal sehen, ob die das alles veröffentlichen dürfen. Hier noch zwei Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=bMEfuZOzX4k
https://www.youtube.com/watch?v=BbDecnzI1kc
Leider kann ich kein niederländisch.
Interessant ist, dass ein Schwertransport mit einem 250 Tonnen Testgewicht die Strecke abgefahren ist und am Vortag ein 200 Tonnen Schrotttrafo das Umspannwerk über genau den gleichen Weg verlassen hat.