Stromunfall in München: 3 verletzte durch unter Spannung stehendes Klimagerät

Allgemeine Nachrichten
Antworten
Benutzeravatar
NZ-Tafel
Null-Leiter
Beiträge: 437
Registriert: Samstag 6. Februar 2016, 19:38

Stromunfall in München: 3 verletzte durch unter Spannung stehendes Klimagerät

Beitrag von NZ-Tafel »

Wieder ein Stromunfall in München, leider nur spärlich beschrieben!

http://www.br.de/nachrichten/oberbayern ... t-100.html
chris11
Null-Leiter
Beiträge: 724
Registriert: Freitag 14. Januar 2011, 14:55

Beitrag von chris11 »

Eine gute Werbung für den Zusatzschutz mit FI auch bei fest angeschlossenen Geräten und Leuchten.

Mit freundlichen Grüßen
Christian
Funker
Null-Leiter
Beiträge: 1302
Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13

Beitrag von Funker »

Da kann ich nur das wiedergeben, was die KAN bereits 2003 aufgeschrieben hat. Einige ist ja durch die VDE 0100 - 410 - 2007 und die BGI 608 umgesetzt - manches fehlt noch



Kommission Arbeitsschutz und Normung KAN des BMAS
Auszug Überlegungen zur Verringerung von Gefährdungen durch elektrischen Schlag bei Niederspannung Stand Juni 2003 basierend auf dem Bericht der KAN-Arbeitsgruppe „Fehlerstrom-Schutzschalter“

2.4 Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vorzugsweise in der festen Elektroinstallation oder am ortsveränderlichen Betriebsmittel?

Eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung sollte so dicht wie möglich am Beginn der elektrischen Versorgungskette im Gebäude installiert sein.

Dies bedeutet, dass Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vorzugsweise in der festen Elektroinstallation angebracht werden sollten. Zusätzlich sollten portable FehlerstromSchutzeinrichtungen für bestimmte ortsveränderliche Geräte verwendet werden.


„4 Vorschläge der Arbeitsgruppe
4.1 Neue feste Elektroinstallationen
Nach Ansicht der Arbeitsgruppe müssten alle festen Elektroinstallationen über eine FehlerstromSchutzeinrichtung (z.B. mit I.N
= 300 mA) möglichst im Verteiler verfügen, die jedoch noch nicht die Empfindlichkeit eines Zusatzschutzes haben muss;
zudem müssten alle Steckdosen- und Lichtstromkreise jeweils mit Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen I.N = 30 mA geschützt sein; diese bieten den gewünschten Zusatzschutz, da gefährliche Fehlerströme = 30 mA rechtzeitig abgeschaltet werden.“

4.2 Ortsveränderliche Geräte der Schutzklasse II
Nach Ansicht der Arbeitsgruppe müssten einige am Netz betriebene Geräte der Schutzklasse II mit portablen Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (I.n = 30mA) zur Schutzpegelerhöhung ausgerüstet sein; darunter fallen:
- ortsveränderliche Nass- und Trockenschleifmaschinen,
- Kernbohrmaschinen,
- ortsveränderliche landwirtschaftliche Geräte,
- ortsveränderliche Gartengeräte,
- ortsveränderliche Hochdruckreiniger,
- ortsveränderliche Reinigungsgeräte,
- mit oder im Wasser funktionierende ortsveränderliche Pumpen.
Dabei muss die portable Fehlerstrom-Schutzeinrichtung einen möglichst großen Bereich der Anschlussleitung zur Stromversorgung mitschützen, d.h. möglichst nahe an der Versorgung (Stecker) positioniert sein.

4.3 Ortsveränderliche Geräte der Schutzklasse I
Nach Ansicht der Arbeitsgruppe ist eine Schutzpegelerhöhung bei all den Geräten der Schutzklasse I notwendig, die beim Betrieb in der Hand geführt werden oder auf Grund von Bauart, Nutzung und üblichem Einsatzbereich eine besondere Gefährdung darstellen (z.B. Leitungsroller, Betonmischmaschinen), denn:
- die Zuverlässigkeit des Komplexes Schutzleiter/Abschaltorgan ist kritisch, Anlagenfehler können zweifellos bestehen;
diese Tatsache ist vom benutzten ortsveränderlichen Gerät unabhängig;
- in der Regel tritt ein Fehler während der Bedienung des Gerätes auf.
Nach Meinung der Arbeitsgruppe müssten diese Geräte der Schutzklasse I mit portablen Fehlerstrom-Schutz-einrichtungen mit geschaltetem Schutzleiter in Verkehr gebracht werden. In jedem Fall müsste die portable Fehlerstrom-Schutzeinrichtung einen möglichst großen Bereich der Anschlussleitung zur Stromversorgung mitschützen, d.h. möglichst nahe an der Versorgung (Stecker) positioniert sein.“
Benutzeravatar
NZ-Tafel
Null-Leiter
Beiträge: 437
Registriert: Samstag 6. Februar 2016, 19:38

Beitrag von NZ-Tafel »

Mal etwas Hintergrundinfo. Immer ein Vorteil wenn man sich überall rumtreibt.

Die Verletzungen sind alles andere als Harmlos. Da sieht man die Gefahren des elektrischen Stromes wieder richtig schön. Man sieht auch ganz gut, was so ein Unfall zusätzlich psychisch bewirken kann...