Kurzschluss in Trafostation Niederlande
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Hallo,
also ich hatte schon mal ein passendes Vorkommnis bei der DB.
Als Schaltantragsteller habe ich mit der ZES telefoniert.
"Alle Schaltgruppen im Bahnhof xy - mit Ausnahme von 4711 - einschalten."
Das fand ich eindeutig.
Sicherheitshalber habe ich dann die Schaltgruppe 4711 geprüft.
Und - surprise - 4711 war eingeschaltet.
Die ZES hatte nur mit eienem halben Ohr zugehört.
Hätte ich nicht extra geprüft, wäre der Schaden da gewesen.
Bei Mittelspannung nicht lustig.
...
also ich hatte schon mal ein passendes Vorkommnis bei der DB.
Als Schaltantragsteller habe ich mit der ZES telefoniert.
"Alle Schaltgruppen im Bahnhof xy - mit Ausnahme von 4711 - einschalten."
Das fand ich eindeutig.
Sicherheitshalber habe ich dann die Schaltgruppe 4711 geprüft.
Und - surprise - 4711 war eingeschaltet.
Die ZES hatte nur mit eienem halben Ohr zugehört.
Hätte ich nicht extra geprüft, wäre der Schaden da gewesen.
Bei Mittelspannung nicht lustig.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1841
- Registriert: Mittwoch 9. Januar 2013, 11:18
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Ich kann mich daran erinnern irgendwann mal gelernt zu haben das bei solchen Schalthandlungen die Schaltwarte den Text bzw. Schaltbefehl wiederholt und der anfordernde Monteur vor Ort dann die richtige Aufnahme in der Schaltwarte bestätigt.
Eben um solche Missverständnisse durch "nur halbes Zuhören" zu vermeiden.
Ist halt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis....
Ich selbst habe i.d.R. nur lokale Abschaltungen und dann auch nur im Spannungsbereich bis 1000V, sprich normalerweise die üblichen 230/400V. Wobei das da bei Strömen von bis zu 600A pro Anlage auch gewaltig Akustik und Rauch geben kann
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 77
- Registriert: Dienstag 3. Januar 2023, 21:57
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Nicht nur dort sind solche Befehle zu wiederholen
Feuerwehr, Die tausend hilflose Wichtel, Polizei etc. haben das zur gegenseitigen Sicherheit.
Es heißt ja nicht umsonst: Melden macht frei
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7746
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Hallo,
um es ein wenig zu präzisieren:
Die Schalthandlung ist damals bei dem Operator in der ZES Lehrte auf dem
Weg vom Großhirn zum Zeigefinger der Maus verhungert.
Die Wiederholung war schon richtig, aber der Mausklick war falsch.
Ich hatte den ganzen Bahnhof ausgeschaltet, aber der FDL wollte wieder fahren.
Also wollte ich alles wieder einschalten, und wegen der Sicherheit
mit Ausnahme von der Schaltgruppe, wo der Bauzug noch Verladen sollte.
Der Bahnhof hatte keine eigene Speiseleitung.
Die Schaltgruppen in dem Bahnhof wurden von der freien Strecke aus gespeist,
und dann im Bahnhof weiter verteilt.
Ergo hingen nur zwei Erden an der Einfahrt zur Gleisharfe.
Hätte ich vor Beginn der Bauarbeiten vorsorglich eine dritte Erde
in die Schaltgruppe 4711 einhängen lassen,
und nur die beiden Erden an der Einfahrweiche aushängen lassen,
wäre der zugehörige Leistungschalter hochgegangen.
Naja, und ich hatte dann pflichtgemäß vor dem Bahnerden die
Spannungsfreiheit geprüft, die aber eben nicht vorhanden war.
...
um es ein wenig zu präzisieren:
Die Schalthandlung ist damals bei dem Operator in der ZES Lehrte auf dem
Weg vom Großhirn zum Zeigefinger der Maus verhungert.
Die Wiederholung war schon richtig, aber der Mausklick war falsch.
Ich hatte den ganzen Bahnhof ausgeschaltet, aber der FDL wollte wieder fahren.
Also wollte ich alles wieder einschalten, und wegen der Sicherheit
mit Ausnahme von der Schaltgruppe, wo der Bauzug noch Verladen sollte.
Der Bahnhof hatte keine eigene Speiseleitung.
Die Schaltgruppen in dem Bahnhof wurden von der freien Strecke aus gespeist,
und dann im Bahnhof weiter verteilt.
Ergo hingen nur zwei Erden an der Einfahrt zur Gleisharfe.
Hätte ich vor Beginn der Bauarbeiten vorsorglich eine dritte Erde
in die Schaltgruppe 4711 einhängen lassen,
und nur die beiden Erden an der Einfahrweiche aushängen lassen,
wäre der zugehörige Leistungschalter hochgegangen.
Naja, und ich hatte dann pflichtgemäß vor dem Bahnerden die
Spannungsfreiheit geprüft, die aber eben nicht vorhanden war.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 913
- Registriert: Sonntag 20. Februar 2022, 20:03
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Ein abschließendes Wort zum versunkenem Trafo - auf Niederländisch:
https://www.intermilieu.nl/transformator-tytsjerk/
Der wurde an Ort und Stelle wieder verschrottet.
https://www.intermilieu.nl/transformator-tytsjerk/
Der wurde an Ort und Stelle wieder verschrottet.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Immerhin will man 95% wieder recyceln.
Der Energieaufwand dürfte dann dafür auch nicht unerheblich sein...
Wäre mit einem besser geplanten Transport geschickter gewesen. Gelbe Seiten, oder wie war das noch....
Der Energieaufwand dürfte dann dafür auch nicht unerheblich sein...
Wäre mit einem besser geplanten Transport geschickter gewesen. Gelbe Seiten, oder wie war das noch....
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 710
- Registriert: Freitag 16. Dezember 2016, 21:37
- Wohnort: im Norden
Re: Kurzschluss in Trafostation Niederlande
Hallo,
das Geld für eine ordentliche Transportplanung hat man ja schon gespart.
Nun spart man nochmal-
das Geld für eine ordentliche Transportplanung hat man ja schon gespart.
Nun spart man nochmal-
Gruß Jens