Hi,
hier ein Video in dem recht detailliert die Montage von Mittelspannungskabelmuffen sowie Endverschlüssen gezeigt wird:
https://www.youtube.com/watch?v=quD3DtwMtXM
Find ich ganz interessant. Als normaler Elektriker sieht man das ja zumeist nicht so detailliert.
Montage Mittelspannungskabelmuffe / Endverschlüsse
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7769
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Montage Mittelspannungskabelmuffe / Endverschlüsse
Hallo,
sehr schön.
Mal eine echte Baugrube im Film.
Aber VPE mit Messer schneiden ?
Das bekomme ich nicht hin.
Vielleicht mit mehr Kraft.
Warum keine Fase am VPE bei der Verlängerung ?
Bei den Endverschlüssen sehe ich immer noch Federringe.
Die DIN ist doch zurückgezogen.
Haben sich die Sperrzahnscheiben noch nicht bis zu den Herstellern rumgesprochen ?
...
sehr schön.
Mal eine echte Baugrube im Film.
Aber VPE mit Messer schneiden ?
Das bekomme ich nicht hin.
Vielleicht mit mehr Kraft.
Warum keine Fase am VPE bei der Verlängerung ?
Bei den Endverschlüssen sehe ich immer noch Federringe.
Die DIN ist doch zurückgezogen.
Haben sich die Sperrzahnscheiben noch nicht bis zu den Herstellern rumgesprochen ?
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 211
- Registriert: Donnerstag 12. Januar 2017, 10:07
- Wohnort: Niedersachsen
Re: Montage Mittelspannungskabelmuffe / Endverschlüsse
Also den Außenmantel habe ich auch immer mit dem Hakenmesser absetzt, aber die Aderisolierung niemals... Richtig interessant sind dann Übergangsmuffen von VPE auf Massekabel.