Ein paar Lichtbögen
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7756
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1302
- Registriert: Donnerstag 23. April 2015, 21:13
Re: Ein paar Lichtbögen
Ganz interessante Zusammenstellung auch für Schulungszwecke, solange keiner daraus Argumentationen für den AFDD ableitet.
- Wulff
- Null-Leiter
- Beiträge: 985
- Registriert: Freitag 2. Mai 2014, 17:34
Re: Ein paar Lichtbögen
Erinnert mich an Studienzeiten, wo man es im Hochspannungslabor auch schön brizzeln und knallen lassen konnte....
Lustig, wie einer mit dem CO2-Löscher in gebührendem Abstand versucht, was zu löschen...
Lustig, wie einer mit dem CO2-Löscher in gebührendem Abstand versucht, was zu löschen...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 514
- Registriert: Samstag 26. Januar 2019, 11:57
Re: Ein paar Lichtbögen
Zumindest in Schaltanlagen gibt es ja mitunter optische Störlichtbogenerkennung. Das könnte man durchaus als Brandschutzschalter bezeichnen.
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 1514
- Registriert: Sonntag 27. März 2005, 01:20
- Wohnort: Nideggen
- Kontaktdaten:
Re: Ein paar Lichtbögen
Die gezeigten Lichtbögen sind ja schön und gut (oder auch nicht ) aber warum brennen gerade in den USA so viele Trafos?
Ich habe hier in D noch nie einen Trafobrand erlebt/gesehen. Gibt es dafür einen Grund oder habe ich nur eine verschobene Wahrnehmung aus den Videos?
Ich habe hier in D noch nie einen Trafobrand erlebt/gesehen. Gibt es dafür einen Grund oder habe ich nur eine verschobene Wahrnehmung aus den Videos?
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7756
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Ein paar Lichtbögen
Hallo,
es gibt einfach mehr Trafos.
Wegen der 127 Volt hängt an jeder Straßenecke einer.
...
es gibt einfach mehr Trafos.
Wegen der 127 Volt hängt an jeder Straßenecke einer.
...
-
- Null-Leiter
- Beiträge: 76
- Registriert: Freitag 11. November 2016, 00:00
Re: Ein paar Lichtbögen
Ich denke, dass die Qualität der öffentlichen Stromversorgung bei uns etwas besser ist.
Brand bei einem Trafo habe ich bei uns erst einmal gesehen. War aber nicht der Trafo selbst, sondern der vorgeschaltete Überspannungsableiter, der durch Blitzeinschlag in die 20kV - Leitung beschädigt wurde. Gab minutenlang einen heftigen Lichtbogen am Ableiter. Der wurde dann in alle Einzelteile zerlegt, die glühend vom Mast fielen.
Brand bei einem Trafo habe ich bei uns erst einmal gesehen. War aber nicht der Trafo selbst, sondern der vorgeschaltete Überspannungsableiter, der durch Blitzeinschlag in die 20kV - Leitung beschädigt wurde. Gab minutenlang einen heftigen Lichtbogen am Ableiter. Der wurde dann in alle Einzelteile zerlegt, die glühend vom Mast fielen.
- Elt-Onkel
- Null-Leiter
- Beiträge: 7756
- Registriert: Donnerstag 25. März 2004, 01:08
- Kontaktdaten:
Re: Ein paar Lichtbögen
Hallo,
ich habe bisher nur zwei Lichtbögen 15 kV gesehen.
Einmal hat sich ein Vogel in selbstmörderischer Absicht auf einen Mastschalter der DB
gesetzt.
Der ist dann abgefackelt, wie eine Wunderkerze.
Das hat die ZES natürlich gemerkt, und mich angerufen.
Ob wir schon mit der Baustelle begonnen hätten, war die Frage.
Mit Verweis auf den Vogel konnte ich das entkräften.
Dann hatte ich mal einen DB Mastschalter, der im Zustand 'halb geschlossen' vor sich
hin gebrutzelt hat.
Das Foto davon hatte ich hier im Forum eingestellt.
...
ich habe bisher nur zwei Lichtbögen 15 kV gesehen.
Einmal hat sich ein Vogel in selbstmörderischer Absicht auf einen Mastschalter der DB
gesetzt.
Der ist dann abgefackelt, wie eine Wunderkerze.
Das hat die ZES natürlich gemerkt, und mich angerufen.
Ob wir schon mit der Baustelle begonnen hätten, war die Frage.
Mit Verweis auf den Vogel konnte ich das entkräften.
Dann hatte ich mal einen DB Mastschalter, der im Zustand 'halb geschlossen' vor sich
hin gebrutzelt hat.